Aerials: 買好火險 05/09 16:49

b101300290: 最好有專用迴路 05/09 16:50

andy079wang: 通常升壓器沒辦法承受那麼高的功率 05/09 17:04

tgbhjk13: 感覺還是乖乖拉220v的電再使用吧 05/09 17:14

lightmei: 要買到功率這麼大的乾脆重拉線可能還比較便宜,而且大 05/09 17:14

lightmei: 功率變壓器體積又大,完全沒好處阿 05/09 17:14

jaster21: 拉220專線=>找水電 用升壓器會燒線路=>找消防+水電,那 05/09 17:31

jaster21: 個省錢省事應該很清楚吧… 05/09 17:31

labe32525: 繞一圈最後還是台灣買一買 05/09 17:38

execration: 別,哪天真的會燒給你看,之前公司發生過 05/09 17:57

lin89710: 高功率 升壓器搞不定的 磨豆機還可以 05/09 18:02

alan5965242: 咖啡機動輒1000~1500W,升壓器還是標最大負載,你要 05/09 18:08

alan5965242: 安全負載還要買更高規格的,通常2千以上,你請水電牽 05/09 18:10

alan5965242: 可能才1千左右又穩定,但可能各家報價價差很大 05/09 18:12

soulivee: 電流很容易超負荷,乖乖拉220v。升壓器頂多給小瓦數 05/09 18:19

soulivee: 或者像磨豆機這種幾秒鐘的用勉強可以 05/09 18:19

lalayi: 原來如此,非常感謝各位前輩的建議,那我會去拉一條220的 05/09 18:41

lalayi: ,謝謝! 05/09 18:41

wolken1202: 拉完後從此跟台灣代理商說掰掰 05/09 18:50

mc3308321: 可能還要考量一下電表入屋線的線徑,線徑夠才有本錢拉 05/09 19:20

mc3308321: 專線 05/09 19:20

szy248175: 會有危險就是電流大發燙 用220V 理論上電流減半啊 應 05/09 19:43

szy248175: 該更不燙 分享一個現象 本人從歐洲購買EK43 自己拉了 05/09 19:43

szy248175: 5.5絞線 裝好後赫然發現機器自帶電線是1.0絞線 整個蒙 05/09 19:43

szy248175: 了 05/09 19:43

Aerials: 只有220V那端電流是110V的一半吧? 110V還是110V的電流 05/09 20:40

Aerials: 就怕220V瞬間功耗超過110V15A功耗上限1650W走火 05/09 20:41

BWF: 直接使用冷氣的插座呢? 05/09 21:25

tommyfly: 走暗管牽220v不便宜..明線就便宜了 05/09 22:09

goodyW: 其實110v的線可以直接接上220v,一樣可以撐到15A 05/10 00:47

skyringcha: 用冷氣插座就好了阿 05/10 08:50

Vladivostok: 拉線沒比較貴,升壓器是沒辦法拉線時救急用的 05/10 09:10

ihackmonday: 會危險是因為110v以及220v使用線徑大不同,這種攸關 05/10 09:27

ihackmonday: 不同線徑,以及不同功率輸出的不確定性,建議別豪賭 05/10 09:27

ihackmonday: 的好 05/10 09:27

tommyfly: 不符合安全法規的還是別提了.到時為了一台咖啡機把家裡 05/10 09:52

tommyfly: 燒掉了..真的不負責任 05/10 09:53

mc3308321: 其實早期房子常用的8mm^2入屋線徑對於現在電器用品來 05/10 10:14

mc3308321: 說可能不夠了,趁機會重新部署線路,還可以幫廚房拉微 05/10 10:15

mc3308321: 波 烤箱 IH爐 冰箱等等專線迴路,再幫濾水器和咖啡機 05/10 10:15

mc3308321: 弄個RO水接口。只要線徑夠,火力就是正義 05/10 10:15

mc3308321: 唯獨入屋線因為可能要活電作業,也不是每個水電都願意 05/10 10:17

mc3308321: 自己弄,有些工程行會直接委外不另賺,其餘全屋拉線才 05/10 10:17

mc3308321: 自己做 05/10 10:17

angell543: 為了EK43拉條5.5的線!? Ek43是吃電怪獸嗎? 05/10 10:45

jimmyyang207: 之前就是因為拿到一台220V的義式機直接換開關箱 05/10 11:23

jimmyyang207: 然後拉獨立專線220V給咖啡機,後來音響和電腦順便拉 05/10 11:23

jimmyyang207: 獨立專線,總共才花不到20K,用起來安心多了 05/10 11:24

szy248175: a大 EK43不是吃電怪獸 不過我有線 也會拉線就自己做了 05/10 11:43

szy248175: 也不知道以後要買什麼歐洲的電器 05/10 11:44

jakkx: 有需要就要拉啊…不是怪獸才要拉線。 05/10 12:14

fecent: 美國不少有110v的版本 只是要自己買水貨 05/10 15:12

lalayi: 原來如此,好的 那我會往整理家中電線重拉去考慮 謝謝各 05/10 16:39

lalayi: 位前輩! 05/10 16:39

arnbition: 拿延長線接冷氣電源就好 咖啡機又不是整天吃重電 05/11 10:49

goodyW: 線會不會燒起來,跟外面的絕緣皮耐溫是有關的 05/11 17:03

goodyW: 只是選耐90度的絕緣皮,不如選線徑更大的 05/11 17:04

victoy0909: 其實升壓不危險,只是升壓器價格加上去沒便宜多少 05/13 01:59

goodyW: 升壓危險的不是升壓器本身,升壓了該電路的電流變大 05/13 15:33

goodyW: 很多不知道傻傻的一直用,用到皮脆掉變焦,再來就燒房子了 05/13 15:34

ihackmonday: 是的,重點在那個焦味還找不到,導致延誤救火降溫, 05/14 12:47

ihackmonday: 悲劇往往都是在不經意中發生的 05/14 12:47

ling7777777: 直接拉220啦... 05/15 15:32

noesis: 這篇文章隱約說明台灣的代理商[email protected]#$%^&*(BJ4)_ 05/17 13:36

CJhang: P=I*V=(2*I)*(1/2*V) 如果升壓器線芯夠 但是原本的線 05/18 11:25

CJhang: 路也不一定能承受瓦數 要看功率 05/18 11:25

goodyW: 主要是一般過載的線路,隔絕皮通常不會去檢查 05/18 14:17

goodyW: 所以很多神明廳會燒起來都是過載脆皮內部變焦,再來就燒 05/18 14:18

goodyW: 沒有機器可以測溫或是沒有那麼勤勞就不要找自已麻煩 05/18 14:19

victoy0909: 說同瓦數生壓電流變大是認真的嗎 05/19 01:02