Re: [器材] 義式機新機入手注意事項

看板 Coffee
作者 TWCHIEN (冷冷的看著妳)
時間 2012-11-14 12:34:13
留言 11則留言 (5推 0噓 6→)

這篇文忍不住回一下,因為有些看起來是我建議的 : 新機購入 若是220V的 : 先把電改好 用600V的線下去拉 推荐使用太平洋或華新麗華 若要拉專線,可順道將家中的總開關箱更新成新式的,並且加裝地線。 專線若要專供器材使用,5.5或是8平方的線較好,600v?應該都是600v的吧 : 斷路器用士林電機 插座用國際牌 斷路器台廠的士林或東元(前台安) 日製的三菱或是富士,龜毛到不行的人西門子、金鐘牌。 插座說真的我不太敢用國際的,因為仿品太多了 插座部份toshiba的不錯,價格比國際的稍高點而已。 進階點的可用hubbell或是工業級插座 同樣的龜毛到不行的人,可去找一些蝦米鍍銀、鍍銠的排插 : 另外 若想無壓預浸 要確定你家的水壓夠不夠 : 若自然水壓未達1.3bar 就沒法預浸了 我家就不行 水壓不足最常發生在老舊公寓頂樓或是透天厝 最常見的解決方式就是用加壓馬達 不過記得選恒壓式靜音的,免得被抗議。 : 裝機請先別急 若機器來 先請安裝的技師先來看過 超過雙孔的機子最好抓一下水平,前端濾水設備若超過三道的也要抓一下水平。 -- ◆ From: 163.29.38.66
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Coffee/M.1352867656.A.EC1.html

redddd:我用5.5平方的線,插座是老水電師傅拿的,應該ok 11/14 13:02

dyoll:電動機線徑選用表 http://tinyurl.com/b3j9rcs 11/14 13:25

dyoll:V*A=W 線徑就像水管,水壓(V)及水量(A)過大,水管無法負荷, 11/14 13:29

dyoll:就會爆水管噴水,反應在電線上就是融化後走火。 11/14 13:31

dyoll:應該要先推估總耗電量,後在換算線徑及相對應的無熔絲斷路。 11/14 13:42

dyoll:水壓不足,我是用逆滲透上的壓力桶來解決。 11/14 13:45

sunrar:關於拉線我也強烈建議要安地線。對咖啡機及磨豆機都是有好 11/14 13:46

sunrar:插座龜毛點就裝醫療用插座,或將線接到電表。電壓先測是否 11/14 13:52

majolicass:有裝太陽能的好像不能裝加壓馬達...(我家) 11/14 14:47

redddd:有,都算過了,拉了20A, 11/14 16:39

redddd:拉完量電壓是221V 11/14 16:41