推 chrispherd: 通常低樓層RC樑柱較粗吃空間,用SEC可以較細。高 11/09 00:20
推 Asume: 細長結構沒辦法純RC,低樓層鋼筋會密到混凝土無法澆置妥善 11/09 00:23
推 travelman: 我們社區就是低樓層SRC,中高樓層RC,地下5樓地上18樓 11/09 00:50
推 SouthEast62: 我買的24F預售屋也是半SRC半RC的配置,主要是地下 11/09 01:50
→ SouthEast62: 室跟低樓層吃重,原本就需要更粗的柱支撐,所以用S 11/09 01:50
→ SouthEast62: RC。但沒有整棟都SRC說來也是尷尬,關鍵問題就是在 11/09 01:50
→ SouthEast62: 保持還不錯的結構力的前提下降低造價,要不然在工 11/09 01:50
→ SouthEast62: 料大漲之前這種混種構造並不是那麼地常見。 11/09 01:50
推 NSYSUEE: 這種的通常都只是想要打著SRC的名號,但是又想省下整個 11/09 01:58
→ NSYSUEE: 建造的成本,一來可以拉抬價格,二來可以打廣告,三者可 11/09 01:58
→ NSYSUEE: 以省成本,這個就是為什麼做半套的原因,但你要說他結構 11/09 01:58
→ NSYSUEE: 有沒有問題,我會跟你說不會,只要紮紮實實的蓋,基本上 11/09 01:58
→ NSYSUEE: 問題都不大 11/09 01:58
→ NSYSUEE: 另外要說坊間很多都會拿alpha safe專利結構來蓋房子,其 11/09 02:01
→ NSYSUEE: 實蠻多建案也都是低樓層使用alpha safe 的結構,上層就 11/09 02:01
→ NSYSUEE: 都是一般的建造工法,但是他在銷售的時候會號稱使用alph 11/09 02:01
→ NSYSUEE: a safe 專利結構 11/09 02:01
推 Qpera: 偷啊 11/09 02:03
→ joseph4229: alpha safe最主要的柱中柱本來就是為了低樓層軟弱層設 11/09 07:45
→ joseph4229: 計的,這可是戴雲發自己說的,不是什麼建商偷料 11/09 07:45
→ sdhpipt: 新埔站那邊有一個這樣的建案 是因為蓋一半爛尾了 放在那 11/09 08:56
→ sdhpipt: 十年才又重新蓋 下半部SRC上半部改成RC 11/09 08:57
推 SouthEast62: 有趣的是SRC跟RC在貸款時銀行給的期限長短是不一樣 11/09 10:10
→ SouthEast62: 的,而建築的結構基本上就是看建照上表示的結構,S 11/09 10:10
→ SouthEast62: RC與RC的混種在建照上會並列鋼筋混凝土造與鋼構鋼 11/09 10:10
→ SouthEast62: 筋混凝土造,但不會寫兩種結構佔比,所以聽說這種 11/09 10:10
→ SouthEast62: 混一些SRC的在鑑價時會比較有利(聽說的,希望有實 11/09 10:10
→ SouthEast62: 際從事相關業務的高手能協助證實一下) 11/09 10:11
推 NSYSUEE: 稅金會比較貴 11/09 13:33