本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 5.現況簡述: --------------------------------------- 機齡大約10~12年 日立分離式冷氣 幾個月前清洗完室內機,所以應該蠻乾淨的,只是最近開始,有時候冷氣會滴蠻多水的 找師傅來看了兩次,第一次是冷氣右邊靠中間,常常會有類似滴水聲,師傅說是馬達聲 後來開始出現滴水,再找了一次發現外面排水管有被棉絮堵塞,所以把管線問題搞定 有用通管器+寶特瓶到水測試,不會導致滴水 目前是這樣, 滴水位置如圖: https://i.imgur.com/bsSFeqJ.jpeg
紅色圈起來的地方會積很多水 https://i.imgur.com/jheVmwr.jpeg
水會從這個縫隙滴漏下來,手用力壓會滴更多 白色殼最下緣的縫隙反而不會漏水 不知道這是什麼問題? 爬文找不到類似的 那時跟師傅聊說我這漏水的位置應該是水滿出來的原因,但我用寶特瓶到水又沒問題 目前觀察漏水出現時,葉片上的水珠都很大顆,落下來時會撞到圖1的灰色塑膠隔板, 有的水就跑到紅色圈起來的積水處了... 感謝! --------------------------------------- 註:填寫清楚才能給適當建議。例如有西曬問題卻沒提出來,建議的冷氣就會不夠用囉~ --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.233.86 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1717998406.A.674.html

jiankein : 寶特瓶倒水在鰭片測試嗎? 61.231.206.130 06/10 13:57

frank161616 : 我是往鰭片下面那個排水溝倒測試@@ 114.44.233.86 06/10 14:00

frank161616 : 沒有經過鰭片(當初師傅好像也是這樣 114.44.233.86 06/10 14:00

frank161616 : 不太確定 114.44.233.86 06/10 14:01

jiankein : 冷凝水就是從鰭片產生的,所以從鰭 61.231.206.130 06/10 14:15

jiankein : 片慢慢倒水測試是可以的 61.231.206.130 06/10 14:15

frank161616 : 測試了一下不會積水 除非我倒比較快 114.44.233.86 06/10 14:49

frank161616 : 用倒的水流挺貼著鰭片往下流 114.44.233.86 06/10 14:49

budaixi : 洗過冷氣,會不會是沒裝好,比如鰭 36.232.229.85 06/10 15:29

budaixi : 片角度有問題之類的,導致冷凝水不 36.232.229.85 06/10 15:29

budaixi : 是直接往下到水槽,而是會滴在外殼 36.232.229.85 06/10 15:29

budaixi : ,或是卡榫沒扣好之類的,或是冷氣 36.232.229.85 06/10 15:29

budaixi : 根本沒掛好。 36.232.229.85 06/10 15:29

veryloveyou : 外殼拆掉看看電腦那裡是不是很多棉 114.27.183.107 06/10 16:15

veryloveyou : 絮,日立室內機很多掛洗沒清到電腦 114.27.183.107 06/10 16:15

veryloveyou : 那裡導致冷凝水因為棉絮引流到機殼 114.27.183.107 06/10 16:15

veryloveyou : 上 114.27.183.107 06/10 16:15

kagayama : 我好像有印象在冷氣社團看過鰭片上 114.25.140.16 06/10 16:54

kagayama : 塗層洗壞之後,導致水不會順滑流下 114.25.140.16 06/10 16:54

kagayama : 的說法。不過我沒特別再去求証這說 114.25.140.16 06/10 16:54

kagayama : 法的準確性就是。 114.25.140.16 06/10 16:54

gamer : 露水盤下結露水,代表隔熱有問題 119.14.22.31 06/10 17:30

gamer : 熱空氣經過風道溫度比較低,所以水 119.14.22.31 06/10 17:31

gamer : 結露在不應該發生的地方,請人家檢 119.14.22.31 06/10 17:31

gamer : 查一下是不是機子沒裝好有縫,或是 119.14.22.31 06/10 17:31

gamer : 原來用作隔熱的泡棉掉了 119.14.22.31 06/10 17:31

gamer : 高機率是洗冷氣的人沒有裝好造成 119.14.22.31 06/10 17:32

frank161616 : 了解 我下次再問師傅! 感謝各位 114.44.233.86 06/10 18:10

anomaly : 我跟你有類似的問題 最後找出的原因 219.70.199.59 06/10 20:33

anomaly : 是當初安裝問題,導致水在下面流不 219.70.199.59 06/10 20:33

anomaly : 出去 師傅喬了一下角度,目前沒滴過 219.70.199.59 06/10 20:34

frank161616 : 找原廠來看 的確如同上面說的就是親 114.44.233.86 06/11 13:43