![](https://imgur.com/oTrncWJ.jpg)
![](https://cache.ptt.cc/c/https/i.imgur.com/0xreSOol.jpeg?e=1716992477&s=GggFdJZ7F8l_Yce7AaIB8Q)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/car/M.1716790485.A.D8F.html
推 capirex: 都交屋九年了 一定沒設計吧 05/27 14:17
推 canlest: 電車友善社區,反而是更應該要規範處罰私接行為 05/27 14:19
→ canlest: 不然根本變成89友善 05/27 14:19
→ Killercat: 表後的通常都會規定要走EMT管 不是走線槽 05/27 14:19
推 a1280547: 晴空匯電動樁的線路根本沒有進管道間 05/27 14:27
→ a1280547: 晴空匯怎麼可能可以私接啦 想太多 05/27 14:28
推 Coma: 怎麼剛好電車友善社區有這問題? 05/27 14:31
推 elvis30901: 是不是有住戶室內斷路器沒動作?不然正常配電箱不可 05/27 14:32
→ elvis30901: 能讓超額電流通過太久 05/27 14:32
推 z5411: 可是現在台電要審不審的欸 一堆車主超想跳過台電怎麼辦 05/27 14:37
→ douge: 地下室的用電設備除了電車就是燈跟排氣設備 05/27 14:40
→ douge: 有人亂接就可能使電線發熱 05/27 14:40
→ Nico0214: 台電沒審過 管委會還敢給住戶裝 那就管委跟住戶問題 05/27 14:41
推 ALDNOAH5566: 入戶這條中間都沒辦法斷路保護嗎? 05/27 14:44
推 YJM1106: 電線皮燒起來 如果沒有引燃其他可燃物 火勢不會太大吧? 05/27 14:48
推 iwei0930: 入戶?阿不就之前一直說的總電源會不夠 還一直加電樁 05/27 14:53
→ iwei0930: 在表後阿 05/27 14:53
推 ALDNOAH5566: 希望不是丟菸蒂丟管道間這種白癡事 05/27 14:54
→ iwei0930: 反正現在台電沒EMS就不背書看來完全先知 05/27 14:54
推 ru04hj4: 現在不管怎樣 各社區一定是放大檢視 EMS沒裝的都不 05/27 14:55
→ ru04hj4: 用想了 05/27 14:55
→ tomsawyer: 當然不背書啊 誰要背書 叫公務員背? 05/27 14:57
→ CMCC: 在分流接點啊 05/27 15:08
→ douge: 入戶的電纜都是建商裝的 應該很難過熱 05/27 15:08
→ douge: 每一戶自己也有斷電器保護 不過這建案10年了 05/27 15:09
→ douge: 壽命到了也有可能 05/27 15:09
→ CMCC: 並聯會不會影響分電流? 05/27 15:12
推 iwei0930: 那更糟阿 代表有人超出負荷沒跳他自己的電 為什麼會沒跳 05/27 15:17
→ iwei0930: 要嘛建商拉的不夠那就告死建商 要嘛住戶私接 那就看管委 05/27 15:18
→ iwei0930: 有沒有准 沒准那該住戶完了 有准那管委看有沒有台電背書 05/27 15:19
→ iwei0930: 台電沒准那管委完了 台電有給過那告死台電囉 05/27 15:20
推 blueplace: 我想原po的意思應該是,目前看起來著火的線是由B1電錶 05/27 15:20
→ blueplace: 拉到住戶屋內用電的,表後拉電是由電錶拉到地下室的, 05/27 15:21
→ blueplace: 如果按照描述,第一:著火點不是表後拉電的那路 05/27 15:21
→ blueplace: 第二:著火點也不是跟總電源相關 05/27 15:21
→ blueplace: 所以按照描述應該跟表後拉沒關係,但實際原因如何還是 05/27 15:21
→ iwei0930: 不管是哪條那總結局 充電樁都非常醒目 05/27 15:21
→ iwei0930: 基本上建商拉到住家的應該是不會不夠拉 不會不夠用電又 05/27 15:22
→ iwei0930: 太高 那基本都是燒在該住戶 會在地下室 那就是從那之後 05/27 15:23
→ iwei0930: 又特別拉出另一條 且不是往住家去的嫌疑最大y 05/27 15:24
推 ingmu: 台電會審表後啊 0930在幻想什麼 05/27 15:30
→ ingmu: 不管 都是充電樁的錯 05/27 15:30
推 snowfish104: 火調還沒出來先讓子彈飛一會 05/27 15:31
推 iwei0930: 台電有審表後喔 呵呵 那就有好戲看了 05/27 15:32
→ iwei0930: 台電有審 那就代表以後社區表後幾乎不會過 現在有過的 05/27 15:33
→ iwei0930: 有可能台電會發函要重新評估 也是要拿掉背書的意思 05/27 15:34
→ iwei0930: 如果拿掉背書 那裝好的有得灰囉 05/27 15:34
→ iwei0930: 但台電有審?這消息確定了嗎?呵呵 05/27 15:39
→ prochnost: 已經很多人在帶風向了 唉沒救的國家 05/27 15:42
→ CMCC: 台電沒有一定會審表後吧... 05/27 15:43
→ zzahoward: 看情況 05/27 15:53
推 Feriohan: 開關沒保護跳閘嗎? 05/27 15:54
推 EatMe37: 何以見得入戶管路和錶後不同? 舊大樓若當初設計沒有預 05/27 15:59
→ EatMe37: 留,要怎麼從錶後拉到地下各車位呢? 05/27 15:59
→ Killercat: 樓上我想確定一下你是抬槓還是真的想知道 05/27 16:03
→ Killercat: 入戶變電後到電表的入戶線路有鉛封是基本常識 05/27 16:04
→ EatMe37: 當然是真的想知道啊…就好奇 05/27 16:05
→ Killercat: ok 那答案是 入戶的通道無法使用 有鉛封 05/27 16:05
→ Killercat: 那段叫做表前 如果表前可以亂開 盜電就簡單了 05/27 16:06
→ Killercat: 那段通道到住宅變壓器的管道不會給其他線路用 05/27 16:07
→ Killercat: 在變壓器之前的話由於電壓是380V 不會特別去密封防盜 05/27 16:08
→ Killercat: 通常沒預留 表後就是拉EMT管走明線到充電樁 EMT管很粗 05/27 16:09
→ Killercat: 除非有預留 不然無法走管道間的 05/27 16:09
推 EatMe37: 可前文照片看上去至少三層電線架,怎知都是通往鉛封的入 05/27 16:09
→ EatMe37: 戶管道呢? 05/27 16:09
→ Killercat: 我沒辦法看圖說故事猜出他是啥線跟電壓多大 05/27 16:11
→ iwei0930: 良心提醒 你在繼續深挖 他會覺得你在抬槓 05/27 16:11
推 EatMe37: 呃… 抱歉小弟我就真的無知… 05/27 16:12
→ Killercat: 樓上就是自己沒話講,就會拉別人當盾牌的槓精 05/27 16:13
→ Killercat: 我講的是iwei0930 從充電規格到韓車 講到最後只會抬槓 05/27 16:13
→ Killercat: 我也要說抱歉誤會啦,因為表前鉛封我主觀認定算常識 05/27 16:14
→ Killercat: 但是仔細想想沒碰這塊的,不知道應該很正常 05/27 16:14
推 iwei0930: 呵 我所說的那個沒靈驗?我是不喜歡我的預言成真啦 畢 05/27 16:18
→ iwei0930: 竟都不是什麼好事 這不就一個悲傷的故事 提出質疑 威脅 05/27 16:18
→ iwei0930: 到你的認知就扣帽別人 就是韓粉跟表後的人常有的行為模 05/27 16:18
→ iwei0930: 式 這不就是了 到頭來你也沒釋疑eat大的疑問 還講得頭頭 05/27 16:18
→ iwei0930: 是道反過來拉我出來 你的行為用你剛針對我講的話套在你 05/27 16:18
→ iwei0930: 身上 毫無違和 05/27 16:18
推 geniusw: 嘻嘻 坐等報告 電車黑很急 05/27 16:19
→ prochnost: 某I 現在什麼都沒確定啊 等鑑定很難嗎 安靜 05/27 16:24
推 QuentinHu: 你這樣打臉那些電車黑要怎麼活 05/27 16:24
→ geniusw: 剛被放出來 透透氣 05/27 16:25
→ iwei0930: 笑死 澱粉先跳出來 澱粉就不用等報告? 05/27 16:27
推 supereva: https://i.imgur.com/0xreSOo.jpeg 05/27 16:29
推 BALABOM: 那種已經先入為主又偏激的人其實不用跟他浪費時間 05/27 16:32
→ z030060374: 台電只會管自己的表前 表後是廠商電機自己要算要配的 05/27 16:33
→ z030060374: 一堆雲 05/27 16:33
→ z030060374: 你當初提的台電大概只會看一下 剩下的他不管 05/27 16:34
→ Killercat: 我不是回答了嗎?表前有鉛封,該管道通常不會給你用 05/27 16:35
→ z030060374: 而且台電只要發現用電超約罰錢速度快的很 05/27 16:35
→ Killercat: 什麼叫沒回答 眼睛不知道長哪裡去 05/27 16:35
→ iwei0930: 你這叫有回答喔 啊人家針對圖的問題咧? 05/27 16:39
→ Killercat: 我就說我不會通靈,圖上也沒標籤,沒辦法猜,看不懂? 05/27 16:41
→ maniaque: 表燈電.有超約的罰則問題嗎..... 05/27 16:42
推 bdenken: 台電審要錢 管委也不一定知道要給台電審 05/27 17:23
推 iwei0930: 主委說台電有審 05/27 17:29
噓 cmy512: 聽烏龜在哭 05/27 18:43
推 balance03: 就說審是近年的事 多少是更早不用審的時候就完工了 05/27 22:52
→ balance03: 後面要再叫人家補審 誰會答應?錢誰出?VPC過期叫 05/27 22:52
→ balance03: 我再買一隻新充電樁嗎?對VPC是有時效性的。更早年 05/27 22:52
→ balance03: 的樁連VPC都沒有。我很懷疑42支都有審過 但肇因還 05/27 22:52
→ balance03: 是等初判吧 42這數字真的很驚人 05/27 22:52
推 aliangh: 緊急狀況 消防跟緊急照明電力失效 建商和審查單位就難逃 05/28 07:29
→ aliangh: 責任 除非有查出之未報備改裝 05/28 07:29
推 maniaque: 9年的房子,責任早沒建商的事了,維護的負責,好不? 05/28 08:30
→ maniaque: 有個組織叫做管理委員會, 05/28 08:31
→ maniaque: 要是出事的是建築結構的事,才有算帳到建商的機會 05/28 08:32
→ maniaque: 另外,線架上面不是一堆電纜吧,有帶pvc管吧 05/28 08:33