[討論] 電力系統-暫態穩定度問題

看板 Gov_owned
作者 tim231 (tim)
時間 2017-10-21 17:50:36
留言 6則留言 (2推 0噓 4→)

想請問這題在計算最大允許功率角(delta max)時,為什麼是用180度去扣掉故障隔離後 的初始角(delta 0’),而不是用180度去扣掉故障前的初始角(delta 0)呢? 麻煩各位 大大幫小弟解惑一下 小弟感激不盡~~ https://i.imgur.com/O0MVwDa.jpg
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.68.36
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1508579439.A.C35.html

Diaw01: 這一本紫色封面吧 問題很多~~ 10/21 18:00

SamMark: 只看Pe3的函數,不用管Pe1 10/21 18:34

SamMark: 因為這題故障前後函數已經不一樣了 10/21 18:34

SamMark: 所以最大允許功率角當然不是減Pe1的函數 10/21 18:36

morecoffee: 因爲功率角要serve故障後的功率 10/21 19:05

tim231: 感謝各位的解答 我明白了~ 10/21 19:14