[討論] 電機機械-三相變壓器問題

看板 Gov_owned
作者 tim231 (tim)
時間 2017-09-16 13:05:42
留言 14則留言 (1推 0噓 13→)

想請問第二小題在計算Vs時,為什麼位於高壓側三角接線電壓13800還必須除根號3??三 角接的線電壓不是等於相電壓嗎?? 有高手可以幫忙解答ㄧ下嗎~~ 小弟感激不盡 https://i.imgur.com/sUht6h0.jpg
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.138.24
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1505538344.A.B22.html

icro111: 他不是說了 高壓側 13800 等效Y接 <<<<<<<<<< 09/16 13:28

tim231: 但我還是不懂為何要等效成Y接,可以麻煩i大講解ㄧ下嗎 感 09/16 13:53

tim231: 謝 09/16 13:53

PPPGGG: 你是不是電壓電流看錯? 09/16 14:03

akjil: 因為你等效Y接之後,又是平衡三相的情形下,你可以單相處理 09/16 14:04

akjil: ,就像他解答列的式子一樣 09/16 14:04

akjil: 如果你高壓delta不轉Y接,變成說你在delta分支中流動的相電 09/16 14:07

akjil: 流和流進負載(Y接)的相(線)電流是不一樣的,這樣在列式 09/16 14:07

akjil: 的時候會很麻煩 09/16 14:07

akjil: 你在把變壓器高壓側等效Y接後,就可以利用單相模型處理,省 09/16 14:08

akjil: 掉一些麻煩,希望這樣有幫到你 09/16 14:08

tim231: 這樣我明白了!! 感謝a大詳細的說明 09/16 14:25

dean840903: 想請問一下,它阻抗基底是用delta接的電壓求得,那為 09/19 22:40

dean840903: 何答案不是19.044+j114.264呢? 09/19 22:40