http://imgur.com/a/XowBy 各位先進 題目如上,請問一下,一開始算二次側的負載電流,是用"三相負載"120KVA 那為什麼轉回一次側,卻是帶單相變壓器的匝數比2300/230V? 怎麼不是帶由三個單相變壓器所組成的匝數比4000/230V? http://imgur.com/a/cjOBW 麻煩指點一下! 謝謝 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.60.50
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1499703377.A.A06.html

xlano: 4000/230就是告訴你變壓器是用Y-三角組合,1次側VP大約是 07/11 00:40

xlano: 2300,所以實際上VP1/VP2一樣是10 07/11 00:42