[水系] 熱水流量水壓問題,有全戶加壓馬達

看板 FixMyHouse
作者 tomap41017 (QQ)
時間 2024-07-11 10:23:04
留言 0則留言

背景說明: 全戶有裝1/2馬變頻恆壓加壓馬達,壓力設定約在3.5 kg/cm^2。 冷水全開時動態水壓約在3kg/cm^2左右。同時有裝全戶軟水機,其上有水流量計。 只討論純熱水輸出的熱水流量/水壓,現狀是,根據水流方向在每個點量測全開輸出的熱水 流量紀錄,以下依序表示: 1. 冷水出水三角凡而:36.8L/min 2. 經過瓦斯熱水器後,熱水出水口波紋管:18.8L/min (-49%) 3. 透過牆壁內配管,到淋浴龍頭青蛙腳直出:13.8L/min (-26%) 4. 接恆溫龍頭,熱水全開下出水:9.8L/min(-29%) 壁內配管暫時無法動,恆溫龍頭也會耗損流量,這兩層都是已知。 但經過熱水器後流量接近砍半,比我預期高太多。這正常嗎? --