[水系] 大樓水壓問題

看板 FixMyHouse
作者 slanda (淡藍色的靜謐)
時間 2024-04-11 13:27:51
留言 0則留言 (0推 0噓 0→)

問題類型 : b.修繕:大樓水壓問題 2.問題描述: 15層大樓,位置在7樓,室內水壓不足。 沖馬桶 或 開水龍頭 或 洗衣機放水 時, 洗澡的蓮蓬頭就會壓力不足,無法持續供水。 初步排除了所有蓮蓬頭、水龍頭堵塞的可能, 改查戶內的水壓表,靜壓3.4kg,沖馬桶後降至1kg以下。 開旁通,水塔直通戶內,靜壓3.4kg,沖馬桶後降至2kg。 使用上非常愉快,蓮蓬頭再也不受其他用水影響。 鑒於上述,判斷是減壓閥或過濾器堵塞。 3.問題存在時間: 半年左右 4.照片連結: 無照片,文字敘述應該足夠。 5.其他 : 如上述,理論上應請水電來維修減壓閥、清理堵塞。 但考量靜壓也只有3.4kg左右,符合給水規範值。 是否可以直接就不經過減壓閥,一直這樣使用了。 還是建議一定要請水電處理? 如果真的要請水電處理,會比較困擾一些。 必須先預約水電、上班請假、以及一筆維修花費。 在高雄生態園區站附近,不知版友是否有推薦的水電, 能有市場行情就更好了,勞煩專業版友給予建議。 感謝各位版友耐心閱讀,以及專業回覆,由衷感激。 祝福 版友 身體健康 事事順心 版友 slanda 敬上 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.134.134 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1712813274.A.C3B.html

您可能感興趣