[請益] 電機機械-變壓器v-v接問題

看板 Examination
作者 ericgod7788 (chiupp)
時間 2020-08-09 10:41:01
留言 5則留言 (1推 0噓 4→)

如圖,當三台20kva單相變壓器以delta接供應40kva的三相負載,當某具爆掉變成v-v接時 ,若要持續維持三相運轉且不超載,每具變壓器能供應的容量會變成17.32kva,想問各位 大大的看法: 在這種情境下,應該假設變壓器超載運轉,持續供應40kva,還是要假設為負載降載,以 維持變壓器額定內運轉的情況? https://i.imgur.com/QodptWF.jpg
補習班的解題看起來是假設負載降成17.32*2,但實務上變壓器應該沒這麼聰明還自動降 載吧....,感覺會因為超載直接跳脫? -- 了解,所以是不考慮變壓器過載的情形,謝謝大大
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.92.232 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1596940863.A.ACD.html

b258963147: 17.32是V-V接後,變壓器能承受的最大負載容量08/09 11:14

b258963147: 所以只能承受17.32*2的負載容量08/09 11:16

b258963147: 另一種考題是 假設負載容量是30KVA 那變成V-V接後08/09 11:17

b258963147: 變壓器承受的負載容量為15*2KVA08/09 11:18

b258963147: 這題就單純考V-V後的容量大小與負載容量大小的比較08/09 11:18