http://imgur.com/a/uLfM7 如附圖的第一題要用三相故障電流去限制單線接地的故障電流 以求得發電機的電抗. 請問為什麼在單線接地的故障電流會是1/3IF? 正常來說應該是0序電流=+序電流=-序電流=IF,但這裡卻是1/3IF. 請各位高手幫我解惑一下. Thank you~ --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.97.160
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1443454949.A.3FF.html

TPC2013: Ia=i0+i1+i2,因單線接地故障電流相同,故Ia=3i0,i0=1/3 I 09/29 06:11

TPC2013: a 09/29 06:11

white3002: 之前都是求完3個序電流後再利用A反矩陣求回相電流,這題 09/29 09:56

white3002: 是直接把相電流帶入,感謝T大.釐清我的觀念.謝謝 09/29 09:57