Re: [冷氣] 衣櫃內的窗型要選 側吹或雙吹

看板 E-appliance
作者 windcat (there is)
時間 2020-05-11 22:59:19
留言 4則留言 (1推 0噓 3→)

: → NoOneThere: 反正都會打到牆, 所以根本沒插了吧 05/10 03:22 : → NoOneThere: 要怕的是冷風卡在冷氣前短循環, 說不定溫控會失準 05/10 03:29 搜尋到版上關於窗型冷氣的出風口,是否要靠牆壁的舊文: #18Vh63fd (E-appliance) #18VLnAAu (E-appliance) google找到他說的"Coanda Effect",台灣有篇2008年的論文 「窗型空調機氣流模擬研究」摘要: 氣流模擬探討兩種形式窗型空調機(左吹式,右吹式), 依安裝位置等十公分距離牆角,由零公分距離至距離牆角 一米一十公分,以空調機出風口及回風口相對牆角距離方 式研究,窗型空調機在不同的送回風機型及距離下,安裝 相對於室內牆角側對室內空調氣流的影響。 本研究結果顯示,當空調機擺設位置是靠近牆角時,康達 效應“Coanda Effect”使得送風氣流易偏向牆壁側,較 不容易發生氣流短循環現象; 反之,若空調機擺設位置是遠離牆壁時,較容易發生送風 與回風氣流短循環的現象。 因此,電腦模擬結果顯示較佳的冷房效果於窗型空調機擺 設位置應選擇機組盡量靠近牆壁側四十公分內,尤其以出 風側靠近牆角效果最佳。 來源:https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dnclcdr&s=id=% 22096TIT05703065%22.&searchmode=basic 短址:https://tinyurl.com/y9haw5da 因為沒有電子全文,看不到模擬圖片,但文字上這還蠻令人訝異的, 真的跟大多數師父及網路上說的觀念不同。不知道大家有沒有研究, 或是說這十年來窗型的技術(比如出風力增強)有改變這個氣流物理現象? PS 分離式的話,就是出風口要盡量往天花板吹,這個沒問題。 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.245.169 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1589209162.A.90C.html

NoOneThere: 找了一下, https://reurl.cc/areXEY p571有你提的那篇 05/13 02:54

NoOneThere: 論文的指導老師發的, 用不同軟體跑模擬不過結論一樣, 05/13 02:55

NoOneThere: 又至少是發在proceeding上, 應該可信度蠻高的 05/13 02:55

chair209: 你的冷氣裝在櫃子裡,循環又更差了,在牆角也沒用吧 05/14 13:50