Re: [冷氣] 電器行說定頻比變頻冷?

看板 E-appliance
作者 HarrisNen (S.H Nian)
時間 2012-08-01 20:50:40
留言 10則留言 (1推 0噓 9→)

: : 我最近將我的大同定頻分離冷氣 拆掉 : : 改安裝 日立的變頻分離冷暖(精品型) : : 但我發現以前定頻溫度可以降至 20度 : : 現在變頻的最低只能降至24度 : : 電器行是跟我說變頻的沒辦法像定頻的那麼冷 : : 請問真的是像電器行講的那樣嗎? 謝謝 假如真的要低溫,有辦法自己調控變頻控制器的話[比如說,讓他運作在測試工程模式] 你想要幾度就有幾度,只要壓縮機能力可以負荷的話. 溫度降不下來只有一種可能,節能控制,避免沒必要的浪費. : → XXPLUS:同一根溫度記嗎??兩台噸數是否相同?? 08/01 00:04 : → nextsolar:同溫度計 同噸數 08/01 00:47 : 推 et303997:應該說是體感 身體的感覺 08/01 07:45 : 推 XXPLUS:看數字就不是體感了吧,也許是新冷媒反應速度較慢? 08/01 08:50 : → XXPLUS:配管真空沒抽好??節能設計所以功率較低?? 08/01 08:53 : 推 ligar: 舊冷媒的效率比較好是真的 08/01 17:34 不可能. 光R410A新設計壓縮機效率就比R22好一大截了. 現在沒人在設計新款的高效率R22壓縮機,但是高效率的R410A壓縮機一直在出. : → ligar: 現在的冷氣室內要低到24度以下也真的有難度 08/01 17:35 : → ligar:題外話 所以是舊冷媒管線裝新冷媒冷氣嗎? 08/01 17:35 這是控制板設計之變頻控制邏輯造成的. 只要有能力控制控制機板, 你想要幾度就會有幾度,當然系統能力要可以負荷的情況下討論才有意義. 很多時候是因為變頻控制器對壓縮機的保護比較周全,過於低溫會觸發保護,避免損壞 壓縮機. 但是不代表他達不到這樣的環境控制需求. 最簡單的實驗方式就是用 大兩三級的變頻冷氣機來試就知道了. -- ◆ From: 118.161.183.107
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1343825443.A.906.html

ligar: 恩 我說錯了 我的意思是 舊冷媒的出風溫度比較低 08/01 20:54

ligar: 至於24度 我指的是一般民眾需求在抓的冷氣能力配置 08/01 20:55

HarrisNen:高蒸發溫度是現階段的開發設計趨勢,原因為何? 很簡單 08/02 12:17

HarrisNen:效率好很多,尤其是國家的最低能效管制要求,已經 > 3.0 08/02 12:18

HarrisNen:已經不可能有以前 COP 2.33 設計的超低出口溫的空調機 08/02 12:19

HarrisNen:COP 2.33 一般蒸發器出口溫大約是12C以下,但是COP > 3.0 08/02 12:20

HarrisNen:的機器蒸發器出口溫會上升到14C 以上 08/02 12:20

HarrisNen:你可以試看看,把風量調到最小,保證出來的風非常的冷 08/02 12:21

HarrisNen:把風調到最大,此時出口的風溫度就會比較高 08/02 12:21

HarrisNen:但是比較性能係數,你會發現風越大性能係數越好 08/02 12:22

您可能感興趣