[冷氣] 室內機冷排上冷下溫

看板 E-appliance
作者 a33935555 (心任)
時間 2023-08-01 18:00:53
留言 11則留言 (2推 0噓 9→)

本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除 冷氣前陣子才剛灌過冷媒, 最近又不冷了, 發現室內機上方的冷排是冰涼的, 下半段都是室溫的溫度。 由於師傅大概要一週後才會來, 目前會先買噴劑噴一下,還有刷一下風鼓。 除此,我目前還能DIY做那些的努力,謝謝 s ----- Sent from JPTT on my iPhone --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 185.213.82.38 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1690884055.A.E03.html

veryloveyou : 冷氣冷媒填充要稱重定量填充,用補 114.39.69.211 08/01 18:51

veryloveyou : 的壓縮機GG 114.39.69.211 08/01 18:51

gamer : 如果才剛抽灌過就有冷媒不足的問題 182.233.131.66 08/03 19:34

gamer : 代表循環系統有漏,要先想辦法抓漏 182.233.131.66 08/03 19:34

gamer : 不然灌再多次也沒用 182.233.131.66 08/03 19:34

gamer : 然後如果冷媒漏光了,如你說的蒸發 182.233.131.66 08/03 19:36

gamer : 器下段完全不冷,哪不補充冷媒做什 182.233.131.66 08/03 19:37

gamer : 麼都沒用 182.233.131.66 08/03 19:37

qqq15963 : 你的問題應該不是不媒,師傅來的時 61.228.25.213 08/04 01:37

qqq15963 : 候請他再檢查其他地方看看,你目前 61.228.25.213 08/04 01:38

qqq15963 : 應該就只能等待 61.228.25.213 08/04 01:38