看板E-appliance
家中有兩間房間想裝冷氣
剛剛去家電行問
我跟他說我要便宜一點的
他就跟我介紹禾聯的
冷氣能力KW(kcal/h) 2.9(2500)
建議坪數 5-7坪
我的房間坪數為5.43坪
參考了網路上冷房噸數需求的算法
一坪約需要450KCAL
所以5.43 X 450 = 2443.5
可是我的房間在頂樓
所以必須再加上 500KCAL
所以2443.5 + 500 = 2943
問題1.
2500KCAL 和 3150KCAL 到底哪個是1.3噸
網路上 有看到 人家說 2500 的是1.3噸 有人說是3150 是1.3噸
到底哪個是正確的
問題二
a.
我如果裝店員推薦的這台
冷房能力是否一定不足
所以壓縮機會一直運轉 減少壽命?
b.
那頂樓的房間,適合裝這台冷氣嗎
問題三
另外一間房間在2樓
坪數為5.23坪 X 450KCAL = 2353.5
所以這間房間裝這台是OK的?
希望有人可以幫我解惑
謝謝
--
◆ From: 61.64.181.136
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1305354300.A.EAC.html
推 kisha024:2000kcal=1T 不會 是 05/14 14:53
→ g705092002:那頂樓的房間適合裝2500KCAL的冷氣嗎? 05/14 16:09
→ bailan:噸數太亂,用kcal/h or kw比較好 05/14 19:09
推 jensol:直接看kcal , 比較準~~ 05/14 19:54
→ visspucci:頂樓裝3150kcal/h以上才OK 熱源多的話買3550比較保險 05/15 23:32
推 ligar: 5.43坪 若頂樓受熱較嚴重 建議3550 kcal比較保險 約1.4噸 05/16 12:16
→ ligar: 勉強一點就3150 kcal 約1.2噸 2樓房間 3150 kcal算充足 05/16 12:17
→ ligar: 2500 kcal我覺得還OK 05/16 12:17