https://imgur.com/a/fdASj2m DS220+ 我住的地方原電力系統不太穩, 所以有裝了UPS UPS是apc bn650m1-tw , 有換過電池 有時跳電會有記錄說進入電池供電(2024-03-27) 有時直接說斷電重開了(2024-04-01 09:36 ) 因為跳電時都不在家. 無法知道跳電是什麼情形.是瞬斷還是隔幾秒 有裝UPS還會電力沒銜接好斷電? 這是不是UPS快壞了? --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.225.151 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Storage_Zone/M.1711944543.A.F6D.html

simonohmygod: 換一次電池大概撐2~3年 04/01 12:21

andy199113 : 有時候台電降壓會瞬間閃一下 可能ups有保護到吧 04/01 12:46

jery1017 : 市電有問題通知,這樣不好嗎 04/01 14:22

simpson083 : 有一次清晨突然聽到三台不同房間ups bb叫,不理他繼 04/01 15:11

simpson083 : 續睡早上看log發現台電斷電7秒 04/01 15:11

soso0304667 : 遇過一樣的問題 也有裝UPS 結果是原廠電源線接觸不 04/01 15:19

soso0304667 : 良 還帶走一顆硬碟 幸好還在保內 04/01 15:19

seiya2000 : 可以設通知,UPS切換手機上會看到訊息 04/01 15:24

franchy : 你這看起來UPS有斷電卻沒保護NAS 直接斷電了 04/01 15:34

sformosa : 我有設MAIL通知.都有收到MAIL,但斷電是重開機後發的 04/01 17:02

blackstyles : 切換時間不夠吧 04/01 17:47

march55237 : 變壓器接點負載後拔UPS插頭 如果變壓器格一段時間 04/01 18:16

march55237 : 才掉電就代表變壓器用不了UPS逆變器轉出來的AC 04/01 18:16

march55237 : 前陣子換電腦PSU也有遇到類似問題 督在模擬正弦波 04/01 18:20

march55237 : 的APC BR700G上接負載會延遲一段時間後掉電 但是在 04/01 18:20

march55237 : BV650或是BR1350MS上測試又正常 索性就把BR700G當 04/01 18:20

march55237 : 停電偵測用了 負載改掛載BV650後面 04/01 18:20

Lemming : 是不是接到只有防突波的插座 有的UPS有分兩種 04/01 18:40

Lemming : 用意是拿來插非必要的 像喇叭之類不要讓他來搶電池 04/01 18:40

cancelpc : 裝了UPS還得設定,以及連結數據線,通知NAS正常關機 04/01 19:23

crazysix : 你把UPS插頭拔掉看看有沒有效吧 04/01 21:30

crazysix : 因為切換秒差還是以機子為主有差 04/01 21:30

crazysix : 樓上說的插頭也是 有的有分某幾個插座純保護用 04/01 21:30

crazysix : 不然就是硬體的問題如果非原廠RAM他們將為先怪這個 04/01 21:30

NINJA0210 : 測試斷電後,UPS會不會傳訊號讓NAS自己關機 04/02 00:50

andy199113 : 可以換成在線式UPS(不是在線互動式) 多數有風扇很吵 04/02 03:18

leolarrel : ㄟ,等等,這裡是儲存裝置版 04/02 10:13

maniaque : 自己直接拔測一次不就知道電池現在怎樣了???? ^_^ 04/02 10:45

nebulaforest: 用輸出正弦波的UPS較沒相容性問題。普通人用不到在 04/02 11:49

nebulaforest: 線式,除非有電壓敏感精密儀器。 04/02 11:49

okgogogo : 電瓶是消耗品 04/02 14:59

sformosa : 昨天試了一下.感覺是電瓶又掛了.瞬斷可以撐, 直接斷 04/03 13:04

sformosa : 撐不過一秒. 04/03 13:04

ultratimes : 我設定停電3分鐘才會讓UPS關機 04/03 15:56

kitehero : 想知道你上次換電池是什麼時候 04/04 13:16

sformosa : 上一次換是一年半前. 04/04 13:47

kaoru7568 : 一般模擬正弦波輸出的,諧波失真率4x%,有些電源供 04/05 07:18

kaoru7568 : 應器/變壓器不吃 04/05 07:18

labbat : 樓上說的是方波輸出唄 04/05 08:43

nebulaforest: 詭異,一般電池應該能撐三年,可能真的很不穩,導 04/05 22:23

nebulaforest: 致太頻繁充放電? 04/05 22:23

nebulaforest: APC定期自我測試有通過嗎? 04/05 22:25

sppmg : 提醒一下,能買純sine波就買。擬sine碰到APFC會出問 04/08 14:45

sppmg : 題。以前我用BR1000,經驗上就是有一定機率擋不到電 04/08 14:45

sppmg : 源異常。 04/08 14:45

tyf99 : DS1520正常吃cyperpower模擬正弦波 04/09 03:10

tyf99 : 也許是你的UPS切換時間不夠短吧 04/09 03:11

kk1117kk : APC-BX850M-TW,用過好幾台,建議換了ups,或者買顆新 04/12 17:57

kk1117kk : 電池交叉測試就知道原因 04/12 17:57

sformosa : 換了一顆CSB HR1224W,希望這顆可以活久一點 04/13 09:32