Re: [閒聊] APC UPS 變壓器疑似偷料

看板 PC_Shopping
作者 wolflsi (港都狼仔)
時間 2023-02-11 18:09:27
留言 34則留言 (21推 2噓 11→)

[原文啃光] 關於銅繞組與鋁繞組變壓器 雖然銅的導電性比鋁好(鋁導電性只有銅的62%) 但實際變壓器繞組應用上,因為鋁導電性比銅差,為了降低阻抗需要加大截面積 雖會讓繞組及變壓器體積增大,但截面積加大可降低電流密度及熱密度 鋁材及銅材成本,使用鋁繞組製作同容量的變壓器, 比起用銅繞組及半銅半鋁繞組的產品成本更低, 若以相同工業水準要求製造,兩者性能及壽命並不會有很大差異 鋁繞組變壓器優點: 1.鋁比銅便宜,且價格穩定 2.鋁表面會生成緻密的氧化鋁薄膜,可阻止內層的鋁進一步氧化 3.鋁繞組截面積及表面積比同容量的銅繞組大,對降低電流密度及熱密度有幫助 4.鋁繞組的渦流損失比銅低,也不易受到諧波電流影響 鋁繞組變壓器缺點: 1.純鋁在空氣中會快速形成氧化鋁,連接要穿刺氧化鋁層,確保完全接觸(重視接續工法) 2.鋁繞組比同容量的銅繞組大,增加變壓器體積及磁鋼使用量 銅繞組變壓器優點: 1.相同容量下銅繞組比鋁繞組更小,可減小變壓器體積及磁鋼使用量 2.電氣接續相當容易 銅繞組變壓器缺點: 1.銅比鋁貴很多,且價格易波動 2.當銅開始氧化時,其氧化物無法抑制原材繼續氧化 以下是EATON針對2500kVA三相變壓器,使用全鋁繞組、全銅繞組、半銅半鋁繞組的比較 https://i.imgur.com/969PMdc.jpg
無載損失(W):全銅<半銅半鋁<全鋁 負載損失(W):全鋁<半銅半鋁<全銅 總損失(W):全鋁<半銅半鋁<全銅 50%負載效率(%):相同 100%負載效率(%):全銅<半銅半鋁<全鋁 體積:全銅<半銅半鋁<全鋁 價格:全鋁<半銅半鋁<全銅 另外,常見的架空輸電線也是全鋁或是鋼心鋁纜/鋁包鋼心的結構 以上供參 -- 銅鋁接續,若銅未鍍錫直接與鋁相接,則會產生電池效應加速腐蝕並造成接觸不良 所以接續時會將銅先鍍錫再與鋁相接,確保銅與鋁不會裸金屬相接,避免產生電池效應 影片中變壓器接續處斷線原因可能是絞接不確實,而鋁因溫度造成體積變化程度比銅大, 日久以後慢慢鬆動而接觸不良 至於APC方面的實際回應就不得而知, 在下手上內含鐵芯變壓器的APC UPS有BR1500MS及Smart C 1500,觀察看看後續情形
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.154.95 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1676110169.A.7AC.html

crono0: 狼大先推 02/11 18:12

Reshiram: 長姿勢 02/11 18:13

fake0824: 推 02/11 18:25

ChangWufei: 推 02/11 18:41

mars3712: 推狼大釋疑,不過APC採用的變壓器是單純用焊錫連結銅線 02/11 18:48

mars3712: 與鋁線,這個就有相當大的疑慮,至於變壓器使用銅線的 02/11 18:48

mars3712: 氧化的情況應該是還好,畢竟是漆包線,例如早期傳統電 02/11 18:48

mars3712: 風扇也是10幾年的壽命沒問題 02/11 18:48

smallreader: 推專業解說 02/11 18:57

crono0: 發現按到箭頭 補推 02/11 19:15

aksone: 淺顯易懂,推 02/11 19:37

glad850: 推狼大 02/11 19:38

yugi2567: 用什麼料都會有他的原因的 02/11 19:40

ctes940008: 推 02/11 19:41

sigma9988: 推 02/11 19:53

CyBw: 用過鋁繞電風扇,不易發熱但壽命短約2年,接線處斷線,各有 02/11 20:24

CyBw: 利弊 02/11 20:24

tomsawyer: 銅一般用要氧化不容易吧 02/11 20:30

mangobearx: 架空用鋁的原因是抗張力……不要亂扯 02/11 21:13

wolflsi: 樓上,只是補充,沒有說輸電線用鋁也是相同原因喔 02/11 21:37

mrme945: 的確列在這裡會自然而然以為跟文章當中提到的原因有關 02/11 21:49

yougenmi: 同意樓上 02/11 21:55

goldie: 推 02/11 22:22

andy199113: 可是長期高溫不是會讓鋁脆化嗎? 02/11 22:24

z22771187: 專業滿分 02/12 00:40

xiaotee: 推 02/12 00:47

TWN48: 原文那個 youtube 影片裡的狀況是焊錫完全無法附著在鋁線 02/12 00:53

TWN48: 上導致接觸不良。 02/12 00:53

menchian: 感謝解說 02/12 01:02

flyau: 推 02/12 12:20

ganei: 偷料疑慮是指原本應該用銅線的繞組被偷改成鋁線,鐵心設計 02/12 13:28

ganei: 完全走鐘,空間限制下你不是保線圈匝數電流超標,就是加粗 02/12 13:32

ganei: 鋁線保住額定電流變成匝數不足... 02/12 13:34

tofukingkion: 推啊 02/12 13:58

您可能感興趣