※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1674285333.A.318.html
推 greg7575: 138V要找水電 01/21 15:19
→ waiting101: 再補一個點 買了個防突波的排插後有增加可使用時間 01/21 15:19
推 Hchocolate: 先找水電 01/21 15:19
推 mrme945: 你需要的是找水電,然後貼菜單準備進桶了 01/21 15:20
推 mifire: 電壓太高了吧,一般不是都在108上下波動嗎? 01/21 15:30
→ waiting101: 但我弟房間又可以 所以我現在頭很痛 他們要我電供再回 01/21 15:37
→ waiting101: 去換 01/21 15:37
推 ltytw: 110正負10% 01/21 15:42
→ ltytw: 的確是有點高 01/21 15:43
推 rickyhoney: 找水電處理,電壓不穩到時候整台電腦都壞掉 01/21 15:51
推 iuytjhgf: 138V你確定電表沒問題?再拿個表來測測 還是一樣先叫台電 01/21 15:52
→ iuytjhgf: 不要說電腦了 138V一堆電器長時間使用都會掛吧 01/21 15:52
→ iuytjhgf: 而且也不會只有你房間是138V 整屋都會是這個電壓 01/21 15:53
→ raidcrash: 不是 就算你弟房間能用你也是要解決電壓問題啊 又不是 01/21 15:59
→ raidcrash: 電腦能用電壓問題就消失了 01/21 15:59
→ justice2008: 你需要的是水電師傅重拉線 01/21 16:16
→ justice2008: 穩壓器不是拿來這樣用的 01/21 16:17
推 LogoAdmin: 138v ups會跳一直電壓偏高改用電池吧 01/21 16:38
推 e446582284: UPS的穩壓通常只有3段電子穩壓,超過安全就是跳電池 01/21 16:54
→ e446582284: 模式,不想花大錢找水電,買AVR可能比較好 01/21 16:54
→ dces4212: 138是啥....好特別 01/21 16:54
→ dces4212: 你電錶有沒有去量過你弟房間? 01/21 16:55
推 e446582284: https://i.imgur.com/9GppUKS.jpg 01/21 16:57
→ e446582284: C排穩壓介面就長這樣,我覺得你的需求這樣有點抖 01/21 16:57
推 BGWalker: 一般110v正10算正常吧 你這電路應該有問題 可能搭到什 01/21 17:00
→ BGWalker: 麼不該搭的 01/21 17:00
推 lazioliz: 只好從你弟房間牽延長線啊 01/21 17:08
推 AerobladeIII: 電壓異常偏高不找人來檢查…. 什麼邏輯 01/21 17:18
推 bunjie: 找台電來確認一下吧 01/21 17:39
推 coldcolour: 138不太可能是台電的問題了,超標太多 01/21 17:48
→ justice2008: 升高是指+-5V左右 升到138v 一堆電器早壞了... 01/21 17:55
→ waiting101: 不確定 也就一瞬間測到138 我還是會跟父母說看看要不 01/21 18:05
→ waiting101: 要檢查一下 01/21 18:05
→ NanaMizuki: 台電有說過年也提高電壓啊 google都有新聞的 01/21 18:11
→ NanaMizuki: *會 01/21 18:11
推 joesl: 是住工業區附近嗎?電壓那麼高不合理 01/21 18:12
推 smallreader: 可是power不是都做成寬電壓型,110V~220V應該都通吃 01/21 18:19
→ smallreader: 該給的3.3 5 12V應該不會偏吧?hwinfo軟體看看? 01/21 18:19
推 p597fg: 電錶拿顆新電池量一下看看是否正常 我前陣子量房間插座也 01/21 18:40
→ p597fg: 是跳14x 結果是電錶電池沒電不準 換完電池去量就115了 01/21 18:40
推 siegfriedlin: 從你弟房間牽延長線感覺挺省錢的 01/21 18:47
推 horse2819: 138也太高惹吧 01/21 18:48
推 auva: 這算重大配線缺失 不太可能吧 一個配電變壓器不會牽你們一家 01/21 19:10
推 auva: *只牽 01/21 19:12
推 bunjie: 不過電表沒電應該會顯示電量不足 建議再拿另一台好一點的 01/21 19:26
→ bunjie: 電表量看看電壓雙重確認一下 01/21 19:26
→ bunjie: 借得到老牌fluke電表更好 01/21 19:26
→ p597fg: 可以量一顆全新的電池看看電壓準不準 01/21 19:34
推 kksula: 台電進來的是要怎麼138.. 01/21 19:42
推 Clarkliu: 台電有說過年會升壓要你自己把老舊電器關掉不然壞掉不 01/21 19:45
→ Clarkliu: 負責喔 01/21 19:45
推 yeangigi: 台電公告超好笑的,害得大家過年期間有電器壞掉,都得 01/21 20:41
→ yeangigi: 疑神疑鬼 01/21 20:41
推 ISAF: 好棒 又政府的錯 01/21 20:48
推 horb: 找水電吧 01/21 21:00
→ horb: 電壓不穩機率比較高 01/21 21:01
→ Feriohan: 台電110最高我只有量過123左右,夏天都105,你138要不 01/21 21:03
→ Feriohan: 要看是不是有混到什麼來源?或是換台好一點的電表再確 01/21 21:03
→ Feriohan: 認一次 01/21 21:03
推 caramel623: 有沒有懷疑是你手上電錶太爛 01/21 21:08
→ crono0: 家裡附近曾經出現過跳到13X過 結果是附近電桿電線被樹磨破 01/21 21:10
→ Feriohan: 找台有rms功能的電表吧 01/21 21:31
→ god145145: 地線有接? 01/21 22:13
→ amy79968: 你需要水電 兩相的負載不平均 要改一下 01/22 00:14
推 a0101201012: 就算真的138v 全電網的電供也是可以正常工作 01/22 01:31
→ mars3712: 如果插座迴路有共接到電機馬達類的,啟停瞬間會對迴路 01/22 04:33
→ mars3712: 造成衝擊,可能是這個原因吧 01/22 04:33