[問題] 請推薦甲種電匠水電師傅,檢查室內電線

看板 Kaohsiung
作者 breeze11 (抖抖)
時間 2018-06-24 23:30:06
留言 50則留言 (5推 0噓 45→)

因為新聞有報先前火燒屋的情形, 想請問各位版友是否有推薦甲種電匠或是同級的水電師傅 主要是想檢查老屋的室內電線狀況,確認安全 必須使用高阻計逐線確認整體沒有問題,另外可能需要換個插座母座 地點是鼓山區,想請問版友是否有附近區域的師傅,謝謝。 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.192.173
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1529854209.A.B39.html

PTTTWER: 就覺得屋子年份老有錢就換新電線啊,還要測什麼 06/24 23:43

breeze11: 先前已經有重拉過了,雖然也10年多了,但檢查一下比較好 06/24 23:55

PTTTWER: 喔喔 十年還好啦 其實主要看你電器量決定 06/25 00:09

x1434: 檢查電器用品與延長線才是重點。開關箱內開關搬動、接點是 06/25 00:12

x1434: 否鬆動。這樣就很安全了 06/25 00:12

rdadi: 我同事是甲種電匠!不過不知道有沒有在兼差!技術確定是一 06/25 00:22

rdadi: 流的! 06/25 00:22

JasonChou007: 1樓說的正確,如果是老屋老開關老電線,從開關、電 06/25 00:48

JasonChou007: 線至插座,都換新是最安全的。若老屋有換過線,但新 06/25 00:48

JasonChou007: 換的線也已使用10年,這10年中若都有正常使用,檢查 06/25 00:48

JasonChou007: 倒是不一定需要。但若使用1.6mm平方單蕊線,插座則 06/25 00:48

JasonChou007: 常常使用接近15A的用電,然後這條線的無熔絲開關是2 06/25 00:48

JasonChou007: 0A的,如果是這種不正常的狀況,那就需要專業的電匠 06/25 00:48

JasonChou007: 來確認是否需要再次換線。總開關至插座之間,乙級電 06/25 00:48

JasonChou007: 匠就有足夠的技術可以處置。若是電表至總開關,或者 06/25 00:48

JasonChou007: 屋內自備380V或更高壓降壓至220/110V的變壓器,那找 06/25 00:48

JasonChou007: 甲級電匠就蠻正確的。 06/25 00:48

sadghost: 除非你家會漏水 不然 插座之後的電線自己整理一下就好 06/25 01:26

sadghost: 就算水淹進去牆壁裡面電線走火燒掉也沒東西可以燒 06/25 01:27

sadghost: 能燒的是 插頭外面連接電器的線路 絕大部分是從那邊燒 06/25 01:27

sadghost: 插座之後連接電器用品 那一段才是重點 06/25 01:28

sadghost: 除非你的短路器 一直跳脫 不然沒甚麼必要去為了埋在牆 06/25 01:30

sadghost: 內的電線去煩惱.. 06/25 01:30

sadghost: 插座周圍不要擺易燃品才是重點 .. 06/25 01:32

breeze11: 感謝各位的解說,如果可以希望有推薦的師傅 06/25 02:28

breeze11: 如果有推薦的師傅至少也都要有高阻計當場量測,謝謝。 06/25 02:40

reluctantly: 早個10年發文 我爸就可以有生意了 06/25 03:51

Warez: 你想花多少錢請一個帶有高阻計的師傅? 06/25 06:53

immmy: 回答的大大們好心、專業又詳細,不聽嗎? 06/25 07:29

np656: 一般家庭都沒打接地銅棒,高阻計太誇張了.. 06/25 08:00

sandyhg: 我比較好奇的是要出多少錢請甲級電匠循線路跟換開關? 06/25 09:07

JasonChou007: (我也是好奇,請甲種電匠幫忙,工時費通常是多少) 06/25 10:07

JasonChou007: 補充說明一下配電之接地的差別:比較近期蓋房子,接 06/25 10:07

JasonChou007: 地大部分都會打銅棒,主要是因應法規要求配電部分要 06/25 10:07

JasonChou007: 有漏電斷路,如果總開關裡面有裝漏電斷路器的,基本 06/25 10:07

JasonChou007: 上就是有打銅棒的。那如果是沒有漏電斷路器的,大概 06/25 10:07

JasonChou007: 可回朔到25或30年前,這中間因為沒有法規規定屋內必 06/25 10:07

JasonChou007: 須有漏電相關的防護,所以,很多房子在總開關裡面有 06/25 10:07

JasonChou007: 一條綠色的粗電線,大概會是8mm平方的,這一條通常 06/25 10:07

JasonChou007: 會跟房子牆壁內、地板內的鋼筋綁在一起,算是簡易版 06/25 10:07

JasonChou007: 、偷工版(或諸如此類的稱呼)的接地,雖不能說是完全 06/25 10:07

JasonChou007: 沒有防護,但實際上並不完全符合現在的法規。那如果 06/25 10:07

JasonChou007: 是更早的房子,如果屋內插座盒裡面所使用的盒子,是 06/25 10:07

JasonChou007: 塑膠的,大概是40年或更久以前的房子,總開關裡面不 06/25 10:07

JasonChou007: 會有那條綠色8mm平方的簡易版接地,也就是說,房子 06/25 10:07

JasonChou007: 的接地是牆壁跟地板直接跟大地接觸,是天然版(要說 06/25 10:07

JasonChou007: 是國王版的,應該也可以)的接地 06/25 10:07

JasonChou007: 漏寫一個字,40年或更早的房子,裡面"不"會有那條8m 06/25 10:09

JasonChou007: m平方的綠色線 06/25 10:09

afrating: 甲種電匠=乙級室內配線 06/25 12:04