推 newwer: 我沒讀電力系統 樓下幫回答 10/10 23:31
噓 chopper1030: 我專攻電磁學 樓下幫忙謝謝 10/11 03:25
→ ab6463rpg: 我專攻電機機械 10/11 13:41
推 a59781236: 因為換基準值是1000 改成1020為基準 10/11 16:52
推 fehk718: 應是原本為1020 但解題者定新基準為1000,所以D要重算 10/12 11:59
推 fehk718: 你那本書11-18頁最下面有D的容量變動的公式D’=D·S/S’ 10/12 12:05
→ Oral: 為甚麼原本是1020? 10/12 19:28
→ Oral: 不是900? 10/12 19:28
推 fehk718: 這我也不太清楚,但這類型的試題都是以”變動”後的容量 10/12 21:11
→ fehk718: 為基準 也就是400+500+120 10/12 21:11
推 fehk718: 例如11-24頁 範例11-7的阻尼係數也是這樣算的 10/12 21:17
→ KENGOD0204: 是原本實際負載900變動為實際負載1020 10/14 22:56
推 KENGOD0204: 所以120是增加的容量 10/14 22:58
→ KENGOD0204: 他訂Sb=1000M為新基準,實際供應為400+600+新增120= 10/14 23:04
→ KENGOD0204: 1020 10/14 23:04