※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1506580082.A.F10.html
→ icro111: 我記得 自偶變壓器會提升容量 不會影響電抗09/28 15:05
推 superdevil: 可是容量提升不是等於阻抗基準值(Vb^2/Sb)變小?實際值09/28 15:31
→ superdevil: 不變情況下標么值應該要變大啊!09/28 15:31
→ morecoffee: 不影響電抗沒有錯,但標么也不影響?09/28 15:36
→ morecoffee: 我觀念是標么阻抗要變小09/28 15:37
推 Karter: 電抗實際值也改變了 所以標么值不變吧09/28 15:59
推 Karter: 我錯了 李元那本書有講09/28 16:25
→ morecoffee: 樓上 抱歉 我不認同電抗實際值會變這點09/28 16:25
→ morecoffee: 電機機械是自學也沒買李元 T.T09/28 16:26
→ icro111: 抱歉 我記錯了 會變09/28 16:28
→ icro111: 我畫一下等偶09/28 16:29
推 superdevil: 我覺的解答錯了....09/28 16:43
→ icro111: 這是105年高考三級題目 我覺得他對 但卡在一個點09/28 16:55
→ icro111: 公職王錯更離譜09/28 16:55
推 burza: 請問一下,先把0.06轉成高壓測實際值變成2.76歐姆,再除60009/28 17:33
→ burza: , 答案是217A 觀念有錯嗎@@09/28 17:33
→ burza: 既然實際值不變的話09/28 17:33
→ morecoffee: 樓上的概念是行得通的 可惜你和我算得不一樣 09/28 17:38
推 burza: 我2.76歐姆是用原Tr轉回去的 09/28 17:44
→ morecoffee: 樓上原Tr Vb用120才行 09/28 17:46
推 rgrg556: 為什麼用原Tr算實際值阻抗不能用高壓側電壓基準480 09/28 18:50
→ morecoffee: 樓上 S大和i大後面討論有回答了 09/28 19:08
→ rgrg556: 實際阻抗不變,一二次測的阻抗轉換(與匝數比有關),不 09/28 19:16
→ rgrg556: 能直接用高壓基準值480換算高壓側的實際阻抗嗎 09/28 19:16
推 burza: rgrg我想法跟你一樣..覺得困惑 09/28 19:25
→ icro111: https://upload.cc/i/fkMFLX.png 我的想法 參考看看 09/28 19:35
→ rgrg556: 理解了~感謝 09/28 19:39
推 burza: 謝謝 09/28 19:40
→ morecoffee: I大,我是用600/0.1728 09/28 19:41
→ icro111: 低壓側斷路 你哪來的600 09/28 19:41
→ icro111: 短路= = 09/28 19:41
→ morecoffee: I大 可是電壓源是接在變壓器外側啊 09/28 21:19
→ morecoffee: 題目有說接600V的電壓源 09/28 21:20
推 superdevil: 樓上應該要把這題兩個問題看成獨立的 他短路算是第二 09/28 21:21
→ superdevil: 個狀況 09/28 21:22
推 superdevil: 馬的 又被繞到搞混了 09/28 21:24
→ morecoffee: S大沒關係,我再想想看 09/28 21:26
推 superdevil: 我不是罵你啦...我自己也亂亂的 09/28 21:28
→ icro111: 恩 也是沒錯 但用直觀來說我上面寫的比較直觀 都可以用 09/28 22:04
→ icro111: 該怎說呢 這個0.6等校阻抗就是為了第二小題準備的 09/28 22:59
推 icro111: https://upload.cc/i/ahHPBL.jpg 不知道這樣說可行嗎 09/28 23:07
→ morecoffee: https://i.imgur.com/Mp4X2EX.jpg 自己的想法。 09/29 09:44