****具有提問性質的文章經有人回答後不得自刪**** ---------看完可 CTRL+Y 刪除---------- 想請問如圖,為什麼在計算delta的相電流Ip2時 他的電壓要除以根號3(如圖圈起來部分) 在delta電壓,線電壓不是等於相電壓嗎? 有沒有高手願意解惑,小弟感激不盡~ https://imgur.com/KiAlE68.jpg
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.2.30
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1506567584.A.95A.html

penguin5566: 因為第一個負載是Y接 09/28 11:06

rgrg556: 第一個Y接相電壓要除以根號3,不懂為什麼delta的相電壓 09/28 11:13

rgrg556: 為何要除根號3 09/28 11:13

rgrg556: 題目說以並聯方式連接2個負載,所以delta的線對線電壓也 09/28 11:23

rgrg556: 是5kV,這樣delta的相電壓也是5kV沒錯吧? 09/28 11:23

morecoffee: 解答不對 09/28 12:55

morecoffee: 用了兩種方法解,此題答案有誤囉 09/28 13:08

akjil: 你的想法是對的,他的第二個負載的相電流表示式裡面的相電 09/28 13:08

akjil: 壓多除了根號3,角度少了30度,因為他這題用第一個負載的Y 09/28 13:08

akjil: 接相電壓當做零度 09/28 13:08

SamMark: 鼎茂因為沒有人校稿常出錯,李進雲最近有助教幫忙看,錯 09/28 13:50

SamMark: 誤率有比較低了 09/28 13:50

meaical: 請問怎麼看第一個負載是Y接的? 09/28 16:14

meaical: 請問這題是哪一個考試的歷屆試題嗎? 09/28 16:15

rgrg556: 第一個負載看不出來是Y接,只是打個比方,職員的歷屆,感 09/28 16:38

rgrg556: 謝各位大大解惑也 09/28 16:38

akjil: 抱歉我沒說好,應該說他用等效Y接去看,題目是看不出來他是 09/28 17:27

akjil: Y接的 09/28 17:27

duncanxji6: 他假設第一個Y接,然後三相電路單相處理的話,都要換 10/01 10:33

duncanxji6: 成Y接吧,所以△電壓才要除根號3 10/01 10:33