看板Gov_owned
1.有一部凸極式同步發電機,其直軸與交軸電抗分別為Xd=1.0與0.7,該機輸出
額定電壓與額定電流,功率因數0.85滯後,請計算內電勢(emf),另請說明在哪些
分析場合時,可以將直軸與交軸電抗等效為同部電抗Xs
我算1.702pu,另外哪些場合忘了...請問大家能幫我解答嗎~~謝謝...
2.有一個三相電力系統包含一個額定為20,000/2000 V,500kva,10%電抗之三相三角-Y
連接變壓器,選用低壓測基準值為線電壓2000V,功率500KVA,且在低壓側連接1PU組抗之
Y連接三相電組負載,當高壓側電源各相對中性點低壓標么值為
Van=1.12<-44
Vbn=1<-180
Vcn=0.8<76時,請計算高壓側a,b相線電流之真實質.....
我算Ia=27.86A ,Ib=24.87A
請問大家不知我算的對不對.....謝謝
--