[新聞] 桃園停電機率高原因一篇看懂 饋線跳脫其實

看板 Gossiping
作者 william8403 (威威威廉)
時間 2024-05-10 11:31:09
留言 0則留言 (0推 0噓 0→)

桃園停電機率高原因一篇看懂 饋線跳脫其實是保護機制 中央社 編輯:林湘芸、楊婕 桃園市自4月中旬以來發生多次停電事故,台電指出,全台饋線1萬餘條,在桃園就有1109 條,因饋線占比高,事故停電發生機率自然較高。究竟桃園多次停電原因是什麼?饋線是 什麼?為什麼會發生饋線跳脫?中央社整理相關資訊帶你了解。 桃園為何最近停電頻傳? 4月16日桃園大園、中壢青埔、藝文特區等地逾萬戶先後停電,接著17、18日平鎮區、龍 潭區、桃園區也發生停電事故,台電說明這3天事故是因高壓電纜故障饋線跳脫、雷雨天 氣不佳導致。 4月20日、30日以及5月3日、5日桃園再因饋線跳脫導致部分區域停電,另外天災、人為事 故等外力因素也導致停電事故頻傳,包括5月1日暴雨導致樹木壓斷電桿、6日桃園航空城 統包商施工拉斷電桿、7日民間吊車誤觸電纜、8日車輛撞壞電桿等。 針對頻繁停電所引起的缺電疑慮,台電澄清,近期的停電事故都在短時間內透過搶修恢復 供電,如果是缺電所致,是無法經由搶修快速復電。 台電發言人蔡志孟9日表示,桃園停電次數已從近年700、800次降至去年的200多次,會持 續編列預算落實線路強韌。 饋線是什麼? 當電力從發電廠產生後,必須經過漫長的電線與電壓轉換程序,才能把電力輸送到一般住 家。當電壓在69kV以上稱為「輸電線路」,自變電所降壓至22kV、11kV以下的配電線路, 就是「饋線」。 全台饋線有1萬257條,線路總長度約41萬公里,線路上共裝設155萬具開關及148萬具變壓 器,電桿則有320萬根,當某一處設備遭遇到天災外力或設備故障,就可能引起饋線跳脫 ,造成停電。 桃園市饋線有多少條? 台電在桃園市建置1109條饋線,占全國約1/10,用電戶有130萬戶。台電指出,桃園地區 饋線多,任何一處線路或設備異常即可能造成停電,加上桃園工商發展迅速,新建工程多 ,線路切換量體大,增加供電風險,近期停電集中在桃園,正是因該地區饋線占比高,停 電事故發生機率自然也較高。 饋線跳脫是保護機制 饋線類似一條具備多層安全開關及過載自動斷電功能的延長線,一旦插滿電器並同時使用 時,有可能因負載過大而斷電,以確保安全。 根據台電資料,饋線跳脫其實是饋線觸發保護機制,發生原因主要分2大類,第1是供電設 備老舊或異常等因素,約占4成;第2是外力、天災與用戶因素所致,約占6成,例如動物 誤觸、樹木壓觸、施工不慎挖損都會造成事故短路,此時保護開關便會自動啟動,不讓電 力繼續流經受損饋線,避免影響範圍擴大。 桃園停電問題如何改善? 為強化桃園地區供電線路及設備,台電表示已動員投入配電設備巡檢、紅外線檢測及維護 汰換等工作,目前共完成300處配電設備巡檢、加裝115具線路故障指示器、改善1處架空 不良電纜及樹木修剪改善180平方公尺等。 台電指出,目前已啟動跨區支援計畫,並依環境特性編列預算進行弱點設備汰換、擴建饋 線自動化,以及加強鳥害區域阻斷設備等各項改良工程等,讓穩定供電更有感。 https://www.cna.com.tw/news/ahel/202405105003.aspx --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.64.29 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1715311871.A.457.html

您可能感興趣