[新聞] 花蓮強震電網頻率驟降 電池儲能系統神救

看板 Gossiping
作者 tsengcc ()
時間 2024-04-03 14:38:55
留言 0則留言 (0推 0噓 0→)

花蓮強震電網頻率驟降,電池儲能系統神救援 科技新報 Daisy Chuang 花蓮近海今天(3 日)上午發生規模 7.2 地震,台電部分機組、變電所與饋線因為強震 跳脫,造成電網頻率下降,這時候自動發揮功能,尖峰時至少釋 放 128 萬瓩電力,成功穩定電網;目前台電也已成立應變中心,密切掌握系統供電狀況 。 https://imgur.com/tNJOw2y.jpg
根據中央氣象署資訊,今天上午 7 時 58 分發生芮氏規模 7.2 地震,地震深度 15.5 公 里,震央位於花蓮縣政府南南東方 25.0 公里,位於台灣東部海域,最大震度花蓮縣 6 強。 台電表示,變電所停電及饋線跳脫造成初期頻率下降,第一時間頻率最低到 59.46HZ,但 沒有啟動低頻卸載致用戶停電。 早上未達用電尖峰時刻,台電指出,早上負載低、亦無大量機組跳脫情形,沒有出現嚴重 供需失衡,[1;32;40m儲能可立即自動補上頻率。 今日儲能系統在 8 時立刻釋出 26.1 萬瓩電力,並在 8 時 10 分後達到尖峰釋放 128 萬瓩電力。如今已經完全退場,太陽能發電在 11 時 40 分也來到 841.5 萬瓩 ,供電燈號顯示綠燈,今日備轉容量率 22.5%。 受花蓮強震影響,台電指出,地震第一時間雖造成部分電源跳脫,減少約 320 萬瓩的供 電能力,電力系統穩定,未觸發低頻率卸載機制。電源部分,包括民營國光電廠一部機、 和平電廠兩部機、海湖電廠兩部氣渦輪機跳脫,台電部分台中電廠 8 號機、10 號機,通 霄電廠 5 號機蒸汽輪機跳脫;核電廠方面均正常。 台電表示,截至今日上午 11 時 30 分,統計全台曾停電 354,534 戶,目前已復電九成 五以上約 342,968 戶,尚餘 11,566 戶停電,台電同仁正積極處理,陸續恢復供電。 台電說明,各電廠正緊急檢查相關設備,待確認設備安全後將陸續回歸併聯發電,目前包 括通霄電廠 5 號機、國光一部機、海湖兩部機皆已恢復正常,其他機組正積極搶修中。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://technews.tw/2024/04/03/earthquake-power-grid-fine/ 6.備註: https://imgur.com/lRPjEXm.jpg
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.115.178.156 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1712126338.A.DFA.html

您可能感興趣