Re: [新聞] 剪桃機電纜害停電是唬爛?台電員工不忍了

看板 Gossiping
作者 attached25 (塵)
時間 2022-03-18 18:31:00
留言 71則留言 (45推 0噓 26→)

小弟鍵盤停電員 這次來說說活電作業的部分,以免大家對活電作業有所誤解。 台電的屋外線路簡單分為架空跟地下。 簡單的來說,架空是以電線為主去做架設。電纜也有,但不多,可忽略。 地下線路就全部都是用電纜架設。以上都是指高壓11.4KV~22.8KV。 22.8KV禁止活電作業,除非你不想活。 11.4KV架空線路有在做活線剪跳線的作業,地下沒有。 簡單來說,電線可以剪,電纜不行。 電線跟電纜有什麼不同?電線只有外皮包覆;電纜則有絕緣體、遮蔽銅線、 內半導、外半導...等。 活電作業的流程: 先把所有負載切除,然後掩蔽好工作周圍所有線路與裝置(包含電桿、礙子...等)。 然後檢電掛接地...你就會看到電弧噴出->饋線跳脫->新聞報導。 然後一樣台電發聲明稿,有鳥獸碰觸造成跳電,差別只是這次你是那個鳥獸。 活電作業不能掛接地! 活電作業不能掛接地!! 活電作業不能掛接地!!! 這很重要,請讓我說三次。 掛接地的步驟是,檢電->掛接地。如果活電可以掛接地,那檢電的用意是什麼? 接地是掛在停電施工範圍的頭尾。為了避免誤送電造成人員受傷的一個保護手段。 不是讓你活電作業做的。 回到掩蔽好所有線路跟裝置後,拿出線剪剪斷跳線。 後面線路停電,可以開始工作。 所以活電作業本身是為了停電施工,不是說可以活電作業所以以後不能停電工作。 那既然要停電施工,為什麼還要活電作業? 為了縮小停電範圍,可以直接切開關就以切開關為優先。 再不行,才活電剪跳線。還是不行?那就是瞬停剪跳線。 所以如果有人收到停電通知是兩個時段,分別只停不到一個小時。 那不是分區輪流限電,是為了縮小停電範圍的瞬停。 另外活電剪跳線只能用於分歧線路,主幹線不行(通常是這樣)。 而且活線剪線要無載剪,所以就算台電活線剪線,你在後端線路還是一樣要停電。 以前有一陣子都是架空的時候,聽師傅說是有在活電換電桿、活電換變壓器。 但現在頂多是給你活電換開關,安全還是最重要。 就算台電都是承攬商在施工,也是人命,沒有比較便宜。 那有人問,報導不是說有地下活電作業? 地下活電"隔離"作業,不是活電剪線作業。 地下線路以我們最能理解的方式來講,有分"開關"跟"插頭"。 開關投切沒有什麼問題,很安全。 插頭插拔跟架空活電作業一樣,要無載。 全程穿戴防護具,使用操作棒。 而且22.8KV不能活電施作。 台電工作以安全為重,但便宜心態人人都有。 誰都不希望因為工作失去生命,能停電作業誰想做活電? 更別提那身裝備穿上去正常人不用五分鐘就虛脫了。 小弟只是個鍵盤停電員 沒有想討論這次機場事件的真假 只是就大家疑惑的活電剪線做個說明 然後我平常不太發文,所以有認得我的請裝作不認識,謝謝。 也希望內容不要被拿去報導,我會覺得很麻煩。 另外還有什麼疑問大家可以提出來,或是我說的有什麼錯誤也歡迎指正。 謝謝。 -- 剪線的工具跟照片裡的是一樣的。 但叫什麼名字其實我忘了,我們都直接說拿剪線器來。 對用戶來說是停電才剪電線,對施工人員來說導線還是帶電。 電纜不能活電剪,這是SOP。 但不能不代表沒人剪過,剪了會爆,然後跳饋線。 會不會有毫髮無傷的人?還是有,機率很低。
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.175.62 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1647599464.A.E19.html

twnndnpdnc: 謝謝 114.136.215.66 03/18 18:32

baiuday: 專業給推 114.136.98.94 03/18 18:33

palapalanhu: 推114.137.117.124 03/18 18:33

grant790110: 這麼認真 誰理你 這裡可是八 180.217.26.103 03/18 18:35

Toptoro: 講結果啦 到底是唬爛還是真的 39.9.128.144 03/18 18:37

xiaohan: 八卦版不在乎事實的 101.137.46.6 03/18 18:38

seiya2000: 所以是油壓剪在活電下剪高壓電線? 110.26.40.225 03/18 18:40

DOOT: 那個講專家可以活電切電纜的護航仔臉都歪了 111.83.94.212 03/18 18:44

dsfrf: 你他媽居然想睡服八卦造謠仔,專業給推。 111.71.74.246 03/18 18:47

DOOT: 推文一堆連人家文章都看不懂的也是呵呵呵呵 111.83.94.212 03/18 18:48

lester34567: 在八卦版說真話是要殺頭的 123.195.0.28 03/18 18:48

isu0911:114.137.136.152 03/18 18:49

icetea1012: 塔綠仔被打幾次臉了 看清楚步驟好嗎 180.177.1.142 03/18 18:55

dovepacket: 人家會舞空術啊 49.215.34.238 03/18 19:01

avans: 謝謝科普 推! 1.161.131.121 03/18 19:02

sdbb: 所以應該是先停電才剪電纜吧? 112.104.73.239 03/18 19:03

sdbb: 事實沒人敢講,只能講正常的SOP 112.104.73.239 03/18 19:03

cocogg: 專業推 42.73.120.32 03/18 19:11

Lwane1l1l: 專業文 謝謝 49.216.189.112 03/18 19:13

jim543000: 現在已經證明了只要相信政府 電力維220.141.183.168 03/18 19:16

jim543000: 修都可以直接短路維修 反正不會被電到220.141.183.168 03/18 19:16

jim543000: 多麼便民 偉哉 感謝蔡政府!220.141.183.168 03/18 19:16

ray88076: 這才是真的台電人員 給推 49.217.2.228 03/18 19:17

king22649: ㄊ 111.71.110.80 03/18 19:17

qeon: 啊就停電了兩個笨蛋看有機可趁去偷電纜剛好114.137.147.117 03/18 19:24

qeon: 被當替死鬼,這麼清楚連時間軸都說7PM停電114.137.147.117 03/18 19:24

qeon: ,深夜偷電纜,到底還要討論什麼114.137.147.117 03/18 19:25

Laotoe: 這推文看的我好混亂阿 101.12.19.207 03/18 19:30

FIRZEN45: 推 1.165.79.200 03/18 19:33

len53: 快推 不然人家說我看不懂 114.37.90.120 03/18 19:41

eemail: 我看是很多人根本不知道本來就有一堆小停180.217.152.145 03/18 19:48

eemail: 電才會對每一件停電都認為很大條180.217.152.145 03/18 19:49

homway0302: 簡單講 一般人認知的有電 接到開關沒 110.26.40.9 03/18 19:56

ace4: 專業給推 27.52.167.95 03/18 19:56

homway0302: 有形成迴路跟直接接給負載 不是同一件 110.26.40.9 03/18 19:56

homway0302: 事 110.26.40.9 03/18 19:56

wajolihi: 講真話會被某些粉攻擊的…223.139.189.158 03/18 19:57

olivewood: 那小兒科醫生是不是在亂講R 138.199.22.140 03/18 20:03

kenco: 綠共就是不會告訴賤民缺電的實情 125.230.69.116 03/18 20:07

p1227426: 推 111.71.214.42 03/18 20:08

yongguo: 專業推218.172.154.159 03/18 20:16

amethystboy: 推專業 111.243.128.90 03/18 20:17

ace60517: 推 123.240.197.46 03/18 20:20

vicious666: 前面幾樓在那邊八卦怎樣的到底是不是 61.228.163.156 03/18 20:31

vicious666: 真人啊XD 61.228.163.156 03/18 20:31

emissary: 推專業 42.73.202.186 03/18 20:35

s552207: 推 111.82.95.207 03/18 20:45

heavenbirds: 專業推 42.77.41.203 03/18 20:52

fireghhan: 前面幾樓是在錯亂什麼的...推專業 1.161.241.174 03/18 21:11

dolphin24681: 專業推 110.28.132.46 03/18 22:02

chris133: 太專業 誇磨 27.53.237.16 03/18 22:14

bbb80295: 即使講的算完整了,推文還是有人分不清 114.41.174.102 03/18 22:39

bbb80295: 楚電線跟電纜的差異,施工會活線剪電線 114.41.174.102 03/18 22:39

bbb80295: 但不可能活線剪電纜,剪電纜就瞬間接地 114.41.174.102 03/18 22:39

bbb80295: 故障了(不論你做了什麼防護),但剪電 114.41.174.102 03/18 22:39

bbb80295: 線在防護充足的狀態下不會發生接地故障 114.41.174.102 03/18 22:39

bbb80295: (升空桶絕緣手套絕緣鞋),事實上也聽 114.41.174.102 03/18 22:39

bbb80295: 過一堆包商的剪到電纜爆炸但全身而退的 114.41.174.102 03/18 22:39

bbb80295: 補充說明,感電跟電弧是兩種不同的危害 114.41.174.102 03/18 22:44

bbb80295: ,感電是指電流經過身體(一進一出), 114.41.174.102 03/18 22:44

bbb80295: 小鳥只在一條電線上(有進無出)所以不 114.41.174.102 03/18 22:44

bbb80295: 會電到,電弧是高溫灼傷 114.41.174.102 03/18 22:44

rabbit2233: 推 39.10.130.202 03/18 23:39

elwyn: 可以直接進結論嗎??? 49.182.33.96 03/19 00:37

ShangLai: 推 1.165.222.71 03/19 01:14

ohkokusa: 謝謝專業給你推 49.216.189.116 03/19 02:07

jeffc815731: 前面看不太懂 有圖示嗎 114.41.206.19 03/19 02:48

aken59420: 作者在打臉台電說法上面還在那邊打臉 106.1.235.238 03/19 06:41

aken59420: 八卦造謠仔XD 106.1.235.238 03/19 06:41

filet: 簡單說就是剪到電纜外層就會感電跳脫吧。又 42.72.11.84 03/19 12:59

filet: 不是沒人剪過。還有人打臉台電說法? 42.72.11.84 03/19 12:59