大家好 https://i.imgur.com/grcct9G.jpg
題目說讓GB的功率因數為1 這樣子GB的實功不就變為 1500k*1=1500kw 為甚麼解答還是寫 1500k*0.8=1200kw 謝謝大家 -- 這個我知道 我的問題跟2樓一樣 功率因數變了 這樣子實功不就也變了? 請問 為甚麼p不會變? 1500k*1=1500kw 我這樣子寫是那裡有問題 所以GB的S變為1200kVA?
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.166.196 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1598265639.A.9E5.html

nick781009f: 激磁電流是調整虛功阿08/24 18:48

KENGOD0204: p不會變08/24 18:51

nick781009f: 激磁電流變了 虛功改變 S就變了08/24 19:08

KENGOD0204: 1500kw是視在功率,虛功可以用if調整,p是內部耗損無法08/24 19:10

KENGOD0204: 調整08/24 19:10

poi28: 實功率P沒變,虛功率Q變0,你就看功率三角形的y軸沒了,只08/24 19:19

poi28: 剩x軸的部份,S=P+j008/24 19:20

tree1314: 原本的實功不變 虛功減少為0 08/24 20:18

id49528013: PF=0.8的時候,1500KVA是1200kw/0.8算出的。PF=1,12 08/24 21:07

id49528013: 00kw/1=1200KVA,無需功率,效能更棒,更省電了 08/24 21:07