※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1598265639.A.9E5.html
推 nick781009f: 激磁電流是調整虛功阿08/24 18:48
→ KENGOD0204: p不會變08/24 18:51
推 nick781009f: 激磁電流變了 虛功改變 S就變了08/24 19:08
→ KENGOD0204: 1500kw是視在功率,虛功可以用if調整,p是內部耗損無法08/24 19:10
→ KENGOD0204: 調整08/24 19:10
推 poi28: 實功率P沒變,虛功率Q變0,你就看功率三角形的y軸沒了,只08/24 19:19
→ poi28: 剩x軸的部份,S=P+j008/24 19:20
→ tree1314: 原本的實功不變 虛功減少為0 08/24 20:18
推 id49528013: PF=0.8的時候,1500KVA是1200kw/0.8算出的。PF=1,12 08/24 21:07
→ id49528013: 00kw/1=1200KVA,無需功率,效能更棒,更省電了 08/24 21:07