[冷氣] 想問一下日立冷氣造成「二芯線」的問題

看板 E-appliance
作者 israelii (chris)
時間 2024-06-21 18:01:40
留言 39則留言 (8推 0噓 31→)

想問一下日立冷氣造成「二芯線」的問題, 最近想要汰舊換新,在好市多買了新冷氣, 早上已經跟廠商,已經來家裡看環境狀況, 廠商告知我們家裡,當初裝的是三十年前, 早就淘汰的兩芯線。現在已經沒這種線路。 現在冷氣都是用四芯線路,他說我們線路, 都在埋裝潢裡,要重新挖洞和拉線很麻煩, 建議我家裡只能裝兩芯線路這種舊型機器, 這種機器日立生產。其他都沒這種機型了, 所以他說結論是我們也只能更換日立冷氣。 而且是要換冷氣也只能換兩芯線路的機種, 其他變成要重新拉線。所以沒辦法裝冷氣。 雖然很疑惑,但線路專業,我的確不太懂, 最後只好把當初十幾年前,安裝日立冷氣, 施工的店家找到家裡查看,問題出在哪裡? 當初施工店家說,雖然電源吃二芯線沒錯, 但當初房子內部裝潢,他們拉的是四芯線, 按道理來說應該是可以裝其他四芯的機型。 施工店家告知之後,我又打電話給好市多, 但好市多工班還是咬定,我家就是不能裝! 現在讓我很疑惑,到底是好市多工班偷懶, 或是專業度不夠,以至無法順利安裝冷氣, 還是當初施工店家在那邊推託責任亂騙人? 因為我不是電工專業,已盡力試著把問題 描述清楚,希望能看得懂幫忙解惑,謝謝! --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.126.109 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1718964102.A.69D.html

kyoujin : 控制線的話2芯真的沒辦法,通常會和 36.226.179.121 06/21 18:13

kyoujin : 銅管綁在一起沒法抽換,只能拆裝璜 36.226.179.121 06/21 18:13

kyoujin : 或另外牽明線,選2芯的機種是比較簡 36.226.179.121 06/21 18:13

kyoujin : 單的做法 36.226.179.121 06/21 18:14

kyoujin : 如果原本3芯的線頂多不接地線還能用 36.226.179.121 06/21 18:15

wild2012 : 220V的線路 不接地線 非常危險 61.231.138.144 06/21 18:16

wild2012 : 摸個外殼就可能會被電到往生 61.231.138.144 06/21 18:16

kyoujin : 控制線不接接地還好,室內沒有金屬 36.226.179.121 06/21 18:16

kyoujin : 外露的的部分 36.226.179.121 06/21 18:16

kyoujin : 就是抗干擾能力弱可能比較容易壞 36.226.179.121 06/21 18:18

kyoujin : 當然最理想是都接地,雖說是220V, 36.226.179.121 06/21 18:21

kyoujin : 不過一般住家非三向漏電對地只有110 36.226.179.121 06/21 18:22

wild2012 : 線路那麼老舊 花點錢 請水電來 61.231.138.144 06/21 18:33

wild2012 : 全屋線路換新吧 總電箱也一起換 61.231.138.144 06/21 18:34

wild2012 : 20坪3~5萬吧 很久沒問了 不知道價錢 61.231.138.144 06/21 18:34

wild2012 : 接明管 用個好看點的線路槽吧 61.231.138.144 06/21 18:35

kyoujin : 喔對,雖然我不是冷氣專業但是理論 36.226.179.121 06/21 18:36

kyoujin : 要裝四線的機種我剛想了一下應該得 36.226.179.121 06/21 18:37

jiankein : 找原施工廠商幫你安裝新的四心機型 61.231.195.66 06/21 18:38

jiankein : 就可以了呀 61.231.195.66 06/21 18:38

kyoujin : 要接地線,因為訊號要0電位參考線 36.226.179.121 06/21 18:38

kyoujin : 所以如果室外機吃的線就沒地線,裝 36.226.179.121 06/21 18:39

kyoujin : 潢的控制線就算埋四芯也沒用 36.226.179.121 06/21 18:39

kyoujin : 所以說起來三芯的控制線也不能給四 36.226.179.121 06/21 18:49

kyoujin : 芯的機種用,因為沒地線 36.226.179.121 06/21 18:49

ChungLi5566 : 你就叫之前的師傅把四芯線找出來啊116.241.253.112 06/21 19:20

ChungLi5566 : 三芯不接地勉強能用但裝完原廠就不116.241.253.112 06/21 19:21

ChungLi5566 : 保固了116.241.253.112 06/21 19:21

ChungLi5566 : 十幾年前如果是R22的話銅管也不能116.241.253.112 06/21 19:22

ChungLi5566 : 用了 只能拆裝潢或走明管116.241.253.112 06/21 19:22

ChungLi5566 : 銅管本身也有接地的作用116.241.253.112 06/21 19:24

jeff40108 : 你自己拆開來看就知道是幾芯了 114.32.67.244 06/21 19:50

bgrich : 當初誰裝的叫誰來搞定,賣場的安裝 1.34.47.117 06/21 20:47

bgrich : 只有基本安裝服務,沒責任幫你搞定 1.34.47.117 06/21 20:47

bgrich : 線路問題 1.34.47.117 06/21 20:47

bgrich : 這種線路藏得很完美,不留餘地的做 1.34.47.117 06/21 20:50

bgrich : 法,只會讓自己幾十年後很麻煩 1.34.47.117 06/21 20:51

bgrich : 最近水電爸爸才有一集在講埋線省錢 1.34.47.117 06/21 20:54

bgrich : 幾十年後要抽換線變不可能任務 1.34.47.117 06/21 20:54