看板 E-appliance
作者 jimmy0428 (迷路的小孩)
時間 2024-05-11 02:19:18
留言 55則留言 (11推 0噓 44→)

本[問題]文章為家電商品討論,非挑選文、求推薦文,是否明白? (是/否)是 冷暖氣相關文章請使用[冷氣]選項,並注意回覆置頂提醒 上述問題未回答是或者刪除任一文字,文章刪除、水桶三天。 以下正文 (詢問商品使用上問題建議將產品名稱型號打出供參考) (徵求某型號商品使用心得請補上自己的預算及使用環境) 型號: 個人預算: 使用環境: https://i.imgur.com/JomziMx.jpeg
我想請問一下版上大大,我從香港買了一台桌上型飲水機,上面規格是需要2100w ,爬文 都是說要拉220v的線路才能使用,我想說是否可以使用升壓器220v 3000w規格,這樣就能 正常使用飲水機,但我想問的是通常家庭線路大部分規格是110v 15A,這樣的話我使用升 壓器會導致電路危險呢?還是其實功率不會滿負載進行加熱無法正常使用,還是家裡有這 種比較大功率的飲水機是怎麼樣處理才能正常使用?謝謝大家 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.78.108.128 (香港)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1715365160.A.579.html

jyihern : 插座規格110V 15A是標示的安全上限 1.200.118.90 05/11 05:45

jyihern : ,實際當然超過15A, 不然怎麼會有 1.200.118.90 05/11 05:45

jyihern : 延長線超載燒起來的事發生? 1.200.118.90 05/11 05:45

jyihern : 接變壓器使用,短時間內會正常,久 1.200.118.90 05/11 05:47

jyihern : 了可能會燒插頭或跳閘。 1.200.118.90 05/11 05:47

jiankein : 2100/110=19.09,滿載功率19A,只 122.116.246.58 05/11 06:03

jiankein : 按10cc的熱水可能不會有事,但是1 122.116.246.58 05/11 06:03

jiankein : 00cc就不一定了,更不用說500cc 122.116.246.58 05/11 06:03

jiankein : 大功率電器就是要拉220專用迴路, 122.116.246.58 05/11 06:05

jiankein : 2100/220=9.54綽綽有餘 122.116.246.58 05/11 06:05

jiankein : 然後應該要看的是總功率2200不是制 122.116.246.58 05/11 06:16

jiankein : 熱功率,制熱功率只針對加熱計算, 122.116.246.58 05/11 06:16

jiankein : 但實際會更高 122.116.246.58 05/11 06:16

jaster21 : 不行,找水電拉220v專線 223.140.28.252 05/11 09:18

forthright : 想知道多少錢入手的,不然laica也 1.161.182.221 05/11 20:03

forthright : 有一摸一樣的機型6990 110V 1.161.182.221 05/11 20:03

yuan78953 : 220的台灣很少見耶,不知道熱水出 61.227.241.119 05/11 20:27

yuan78953 : 水是不是比較快 61.227.241.119 05/11 20:27

jameswang278: 瓦數這麼高又220,你這沒專拉一條22 61.221.189.241 05/11 22:03

jameswang278: 0V很容易出事 61.221.189.241 05/11 22:03

ballcat : 噗….升壓器220.136.197.208 05/11 23:48

kevin1221 : 絕對不行啊,一定燒111.248.160.222 05/12 02:18

jimmy0428 : 感謝上面大大的說明,看來這台我再 219.78.108.128 05/12 02:32

jimmy0428 : 想想要怎麼處理,我這台大概買1700 219.78.108.128 05/12 02:32

jimmy0428 : 多港幣 219.78.108.128 05/12 02:32

topgunjason : 都叫”瞬”熱,作動一定高功率啊,118.167.198.201 05/12 11:31

topgunjason : 買個升壓器再加電箱保險絲燒掉,整118.167.198.201 05/12 11:31

topgunjason : 個價格有划算到?118.167.198.201 05/12 11:31

MartyFriedma: 不管你有沒有升壓 耗用功率就是那 42.79.12.169 05/13 19:13

MartyFriedma: 樣 你用那功率算算轉成110V的電流 42.79.12.169 05/13 19:13

MartyFriedma: 會是多少 再看看你迴路耐流夠不夠 42.79.12.169 05/13 19:13

MartyFriedma: 就知道了 42.79.12.169 05/13 19:13

jimmy0428 : 最後看了家裡的電是110V20A,保險起 42.72.148.122 05/14 01:38

jimmy0428 : 見還是會找220v的插座去使用可能比 42.72.148.122 05/14 01:38

jimmy0428 : 較安全一點 42.72.148.122 05/14 01:38

jiankein : 你看的11020A是插座上面的還是電箱 122.116.246.58 05/14 07:10

jiankein : 的? 122.116.246.58 05/14 07:10

jackho0927 : 一般就是 110V * 15A=1650W 不要超 111.250.76.137 05/14 17:10

jackho0927 : 過, 以策安全 111.250.76.137 05/14 17:11

jackho0927 : 從冷氣插座那邊接電使用 111.250.76.137 05/14 17:12

jimmy0428 : 我看是電箱的閘上面標示20A 42.72.148.122 05/14 20:36

jiankein : 你確定你看的閘跟你的插座是同一個 101.12.145.172 05/14 21:47

jiankein : 迴路嗎? 101.12.145.172 05/14 21:47

jimmy0428 : 對的唷,因為我看電箱的每個閘至少 42.72.148.122 05/14 23:16

jimmy0428 : 是20A以上 42.72.148.122 05/14 23:16

jimmy0428 : 但我還是會找水電師傅來幫忙看一下 42.72.148.122 05/14 23:17

jimmy0428 : ,能拉220V的電是最好,可能我家的 42.72.148.122 05/14 23:17

jimmy0428 : 房子比較新當初拉電的時候有特別拉 42.72.148.122 05/14 23:17

jimmy0428 : 過吧 42.72.148.122 05/14 23:17

lovelovex3x : 有風險的223.140.211.186 05/15 16:31

showingstar : 這樣變壓完至少要20A. 斷路器20A+線 218.173.73.238 05/15 22:48

showingstar : 5.5+插座20A(帶一個T字型那種)缺一 218.173.73.238 05/15 22:48

showingstar : 不可 218.173.73.238 05/15 22:48

showingstar : 而且迴路上不能有其他用電 218.173.73.238 05/15 22:50

hsiung9 : 找水電拉220v的吧 不要去賭 42.79.38.113 05/16 10:40