※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1672206527.A.F41.html
→ ltytw : 有繼續讓他開到中午下午還是一樣停 114.33.46.227 12/28 16:30
→ ltytw : 止送風? 114.33.46.227 12/28 16:30
→ ltytw : 也許是脫離工作條件才停止送風? 114.33.46.227 12/28 16:31
→ SAinptt : 沒開到中午 但是到我起床大約十點124.218.219.224 12/28 17:15
→ SAinptt : 都一直是停止送風124.218.219.224 12/28 17:16
推 deltaz : 入風濾網有清理過嗎 59.127.188.11 12/28 19:45
→ SAinptt : 六月有清過一次 我再清一次測試好了124.218.219.224 12/28 22:24
→ ballcat : 濾網6個月沒清?? 114.24.72.244 12/29 00:43
→ jackdawliu : 不要用auto模式124.218.142.138 12/29 07:53
推 s955163 : 我用日立的是溫度到了會暫停運作出 111.71.213.50 12/29 08:38
→ s955163 : 風 111.71.213.50 12/29 08:38
推 willy800611 : 要看看室內溫度 111.240.55.231 12/29 11:06
→ willy800611 : 然後你被子484有點薄 111.240.55.231 12/29 11:06
→ jogjog : 風葉角度固定在最底下試看看 112.78.73.53 12/29 13:07
推 trtcool : 如果漏冷媒,也可能讓室外機結冰 42.73.122.13 12/29 23:22
→ clareh : 國際是一開始暖風,後來變吹涼風好 39.10.1.232 12/29 23:56
→ clareh : 似也不太正常? 39.10.1.232 12/29 23:56
推 wufan0715 : 我日立也是溫度到就會停止 49.216.30.51 12/30 12:25
推 lorleninmam : 確定溫度有到?會不會是感溫器異常? 211.23.66.139 12/30 13:07
推 flosser : 國際要關econavi,要不然溫度到會省 118.171.10.34 12/30 19:07
→ flosser : 電 給我吹半送風。 118.171.10.34 12/30 19:07
→ flosser : 害我半夜4點冷到起床噓噓 118.171.10.34 12/30 19:08
推 bursty : 我有開Eco半夜睡很安穩,還是跟設 61.230.208.144 01/01 01:29
→ bursty : 定溫度有關?暖氣記得往下吹 61.230.208.144 01/01 01:29
推 Iaincc : 樓上說的對,開暖氣風口要調下,不 39.12.0.116 01/01 12:26
→ Iaincc : 要調上,因為 冷空氣下降,熱空氣 39.12.0.116 01/01 12:26
→ Iaincc : 上升,要讓暖氣跟底下的冷空氣循環 39.12.0.116 01/01 12:26
→ Iaincc : ,冷暖氣機才不會一直吸到熱氣,如 39.12.0.116 01/01 12:26
→ Iaincc : 果回風一直吸到熱氣,感知器判定溫 39.12.0.116 01/01 12:26
→ Iaincc : 度到了,就會跑低頻或跳停 39.12.0.116 01/01 12:26
→ sherlockscu : 我剛買國際冷暖不久 感覺暖氣部分風 49.216.135.49 01/01 12:53
→ sherlockscu : 向要調到最低效果才會好 49.216.135.49 01/01 12:53