本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明:(未回答是或直接刪除上述六行任一文字一犯水桶七日、二犯水桶十四日) 以上文字請置頂,內文請寫在下方,勿將上述說明往下排放。 下述選項可自行選用或刪除s 請教各位 有人家裡也碰過沼氣問題的嗎? 最近發現冷氣不太冷 請店家來看說蒸發器銅管鏽蝕 說是沼氣問題影響 雖然冷氣不冷但還算堪用 不過時間一久還是會炸 算下來要花萬把塊以上 乾脆換一台新的好了 https://i.imgur.com/tkWsF3E.jpg
有在網路查過沼氣形成的原因 這個首要先處理 查了很多品牌都不做沼氣保固 想問有沒有哪個牌子是針對防沼氣有特別保固的? 謝謝 -- 了解!感謝分享 這用了1年多了 對阿 真的是不在乎才會變這樣..現在才知道沼氣也會遇到 對 之後管線要動一下 不過下一台還是想找有沼氣保固的 被嚇到 這樣是真的蠻醜的 還是想辦法調整一下 開利有沼氣保固@@ 請問是保固銅管嗎 K大 你也太強了 可以自己加工 謝謝分享 有空我再去參考看看
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.15.241 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1655885506.A.605.html

ninitsai : 禾聯跟開利,不過看了一下有點不同 42.79.129.209 06/22 16:20

ninitsai : ,禾聯銅管噴漆防沼,開利是免費換 42.79.129.209 06/22 16:20

ninitsai : 蒸發器加防沼噴漆 42.79.129.209 06/22 16:20

whone0741 : 只有富士通吧 111.248.252.10 06/22 16:23

defendor007 : 你這台用幾年呀? 223.138.111.99 06/22 16:35

lester7828 : 也鏽得太嚴重 你家冷氣是不是很久沒 1.200.134.46 06/22 17:40

lester7828 : 換了...我以前也是沒在乎過這些問題 1.200.134.46 06/22 17:40

mjnaoki : 如果沒有隔絕沼氣的話,就算有上防 101.9.117.161 06/22 17:55

mjnaoki : 沼噴漆的一樣銹穿,時間問題。 101.9.117.161 06/22 17:55

babyred : 接排水器 118.165.57.89 06/22 18:15

qqzz001 : 如果要裝新的 水管乾脆拉出來不要 1.200.151.189 06/22 21:52

qqzz001 : 插進房子的PVC水管 或者水管直接接 1.200.151.189 06/22 21:52

qqzz001 : 在裡面用水桶裝 防沼氣的塗漆頂多 1.200.151.189 06/22 21:52

qqzz001 : 就是擋一下而已 1.200.151.189 06/22 21:52

moon790625 : 沼氣不保基本上是合理的,如果沼氣 27.242.222.24 06/23 00:07

moon790625 : 能保,那中南部大概都免費換好幾輪 27.242.222.24 06/23 00:07

moon790625 : 了 27.242.222.24 06/23 00:07

ballcat : 現在不是有冷氣排水的逆止閥? 114.24.120.93 06/23 00:13

ballcat : 那個有用嗎? 114.24.120.93 06/23 00:13

jtr009842 : 上上禮拜去Costco有看到開利有沼害 114.37.99.105 06/23 00:37

jtr009842 : 保固 好像也蠻便宜的 可以考慮 114.37.99.105 06/23 00:37

budaixi : 裝新冷氣時洗洞走沒沼氣的地方就好 36.232.199.240 06/23 02:01

budaixi : 了啊,或是原本的線路中途改管,管 36.232.199.240 06/23 02:01

budaixi : 是埋好的就是用第一個方法。 36.232.199.240 06/23 02:01

ChungLi5566 : 沼氣是從排水孔吸上來的 111.71.64.72 06/23 08:39

kagayama : 可以看看能不能裝逆止閥在排水管 42.72.28.92 06/23 10:52

kagayama : 銅管我是有在還不嚴重時改好逆止閥 42.72.28.92 06/23 10:57

kagayama : 之後再噴鍍鋅低漆,網路上能買到日 42.72.28.92 06/23 10:57

kagayama : 製噴罐型的 42.72.28.92 06/23 10:57

qhowayrd : 請問我大樓住戶冷氣排水管改好也架 49.216.130.32 06/23 11:31

qhowayrd : 上室內機了 49.216.130.32 06/23 11:31

qhowayrd : 還沒改裝沼氣閥嗎 49.216.130.32 06/23 11:32

qhowayrd : 還能 49.216.130.32 06/23 11:32

qhowayrd : 我問冷氣店家說沒辦法,當初丈量時 49.216.130.32 06/23 11:33

qhowayrd : 就要把逆止閥估進去做洩水坡度 49.216.130.32 06/23 11:33

kagayama : 要看排水管的實際情況,我的一樓客 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 廳是牆內有露一個連接口出來,鋸短 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 後剛好可以接逆止閥,一樓房間則是 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 排水管藏輕隔間內,這個我是鋸開矽 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 酸鈣板一個口(大概伯郎咖啡罐大小 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : ),然後再裝逆止閥進去,本來要把 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 鋸下來的板塊補回去補土上漆,不過 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 後來考量到逆止閥用久也是要清潔就 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 不弄了,原本打算掛裝飾品遮住還是 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 用小絞鏈作成小門,只是房間主人不 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 在意就算了XD 42.72.28.92 06/23 12:30

kagayama : 洩水坡度的話,因為逆止閥最佳是90 42.72.28.92 06/23 12:32

kagayama : 度垂直地面,所以只要安裝在室內機 42.72.28.92 06/23 12:32

kagayama : 下的高度就沒洩水坡度的問題,問題 42.72.28.92 06/23 12:32

kagayama : 都是在排水管走線情況好不好加工, 42.72.28.92 06/23 12:32

kagayama : 我也是被店家拒絕之後乾脆自己來。 42.72.28.92 06/23 12:32

bcs : 裝水閥就好了,幾百元就有了。不然223.140.182.148 06/23 20:21

bcs : 就水桶接滿。223.140.182.148 06/23 20:21

y789y : 沼氣有點無解,除非你家排水不排在 36.237.143.206 06/24 10:47

y789y : 水溝,可以排去其他地方 36.237.143.206 06/24 10:47

budaixi : 不會無解啊,中途做個接點就好了, 36.233.151.6 06/24 13:39

budaixi : 比如pvc管橫的接到水桶,水桶下開 36.233.151.6 06/24 13:39

budaixi : 個洞再接pvc管到水溝,那沼氣就算 36.233.151.6 06/24 13:39

budaixi : 上來也是從水桶那飄散,當然專業的 36.233.151.6 06/24 13:39

budaixi : 水電會有更好的施工方式。 36.233.151.6 06/24 13:39

happyday890 : 都要換冷氣了 就直接改排水吧118.161.243.187 06/24 17:06

carden31 : 裝個U型水閥就好啊,像你家馬桶洗 49.217.241.150 06/24 18:46

carden31 : 手台,沼氣盒就這樣而已,另一種就 49.217.241.150 06/24 18:46

carden31 : 逆止閥單向通道,高度不夠就水電改 49.217.241.150 06/24 18:46

carden31 : 管,排水處接水管改U型彎高度不變, 49.217.241.150 06/24 18:46

carden31 : 冷氣排水管直接接水管,奈米工程而 49.217.241.150 06/24 18:46

carden31 : 已 49.217.241.150 06/24 18:46

shinane : 開利是可以免費換啦 不過建議還是 180.217.43.221 06/26 18:52

shinane : 解決根本問題 180.217.43.221 06/26 18:52

tanakal1356 : 裝之前要請師傅來看吧? 避免家裡有114.136.224.202 06/26 19:01

tanakal1356 : 沼氣問題卻不知道很虧114.136.224.202 06/26 19:01

melody1111 : 我舊家在低樓層 之前也是因為沼氣 42.72.251.162 06/26 20:09

melody1111 : 問題 去好市多看到開利優惠就換了 42.72.251.162 06/26 20:09