Re: [冷氣] 冷氣的迴風空間疑問

看板 E-appliance
作者 LaMaAldridge (阿基基)
時間 2021-12-21 14:36:54
留言 50則留言 (15推 1噓 34→)

大家好 上週末和設計師還有冷氣師傅吵完有兩個action 1.前面切掉 2.冷氣下移10公分 https://i.imgur.com/XgVxy0d.jpg
但問題來了 我看他排水孔的傾斜角度變很小 https://i.imgur.com/9gs92YF.jpg
這樣水真的排的出去嗎… 師傅還是一直打包票說沒問題 有問題找他… 麻煩各位大大解惑 謝謝 ---- Sent from BePTT on my iPhone 12 Pro -- https://i.imgur.com/bYqvUer.jpg
原本管線長這樣 因為冷氣下移 我是怕冷氣出水口那邊管子的角度會不夠 後面的排水沒有更動 應該沒影響

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.130.192 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1640068616.A.130.html

n74042300 : 1+2都需要 但排水問題... 積水..61.230.204.223 12/21 14:55

skykelly87 : 排水不行的話 可以外裝冷氣自動排220.137.140.32 12/21 15:00

skykelly87 : 水機220.137.140.32 12/21 15:00

alwang : 這跟排水管看得出有傾斜嗎? 如果可125.227.140.245 12/21 15:17

alwang : 以就表示坡度遠超過需求125.227.140.245 12/21 15:18

bcs : 1就可以了吧。國際開啟時自開開濾111.71.112.235 12/21 15:21

bcs : 板,增加迴風111.71.112.235 12/21 15:21

jiankein : 1+2,你這照片看不出來冷排的孔在118.169.200.56 12/21 15:22

jiankein : 哪裡,應該是在旁邊已經被裝潢包起118.169.200.56 12/21 15:22

jiankein : 來,你有沒有裝潢之前的照片來比對118.169.200.56 12/21 15:22

jiankein : 一下,洩水坡度最少要5度傾斜角118.169.200.56 12/21 15:22

simonohmygod: 排不出去會需要裝排水器 219.91.13.187 12/21 15:37

whisky520 : 新機排水一定排得出去 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 但太平的話 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 水在水管待久容易變水垢 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 久了就會塞,但這也不是問題 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 你也不可能切牆壁打排水 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 以後塞住清洗~吹一吹就好 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 比較要注意的是你有部分是用軟管 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 這玩意久了有可能會扁掉 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 新水會把舊水推出去,別太擔心 27.246.69.2 12/21 15:42

whisky520 : 那是因為你是室內機想裝那邊 27.246.69.2 12/21 15:44

whisky520 : 不然明明右邊牆壁就有排水可接 27.246.69.2 12/21 15:44

whisky520 : 裝右邊其實對排水比較好一點 27.246.69.2 12/21 15:44

whisky520 : 慶幸的是他沒有全部都用軟管..還有 27.246.69.2 12/21 15:44

whisky520 : 部分PVC 27.246.69.2 12/21 15:44

jiankein : 你自己現場量看看囉,灰色硬管末端 122.116.246.58 12/21 15:46

jiankein : 是切齊天花木作下緣,你看傾斜角5 122.116.246.58 12/21 15:46

jiankein : 度冷氣最低可以在哪個位置 122.116.246.58 12/21 15:46

whisky520 : https://i.imgur.com/S2TaBkB.jpg 27.246.69.2 12/21 15:46

whisky520 : 個人還是建議能全程PVC就全程PVC 27.246.69.2 12/21 15:47

RdFlying : 明明控制線,從水管上方過斜度就出 111.240.76.225 12/21 18:54

RdFlying : 來了好很多。硬要水管靠在控制線上 111.240.76.225 12/21 18:54

RdFlying : 面。 111.240.76.225 12/21 18:54

Yi12Bird : 師傅:有問題找我 再賺一筆 110.28.102.55 12/21 19:00

zzzZZabonbon: 排水不順幾個月就會發臭了 等看看XD118.160.196.196 12/22 01:06

zzzZZabonbon: 不過看起來還沒遭到高於排水孔118.160.196.196 12/22 01:07

alwayswoon : 這樣的排水斜度可以了不用改裝潢。 49.216.132.210 12/22 01:59

yeng1217 : 突然才發現原來我家裝潢時冷氣排水 42.76.125.202 12/22 07:37

yeng1217 : 連裝潢內的pvc都有包… 42.76.125.202 12/22 07:37

whisky520 : 樓上如果是說的是保溫 27.246.69.2 12/22 10:35

whisky520 : 那應該算遇到比較好的師傅 27.246.69.2 12/22 10:35

whisky520 : 其實斜度有夠、排水排得快 27.246.69.2 12/22 10:35

whisky520 : 不包不會怎麼樣 27.246.69.2 12/22 10:35

whisky520 : 但如果冷水積太久,容易冒汗 27.246.69.2 12/22 10:35

leecoco : 洩水不夠會氣栓 中途不能有起伏 220.133.219.10 12/22 23:15

leecoco : 你後面都是直管還OK 220.133.219.10 12/22 23:17

leecoco : 排不順 就是中途插一根針筒 220.133.219.10 12/22 23:18

ChungLi5566 : 對鰭片倒水就知道排水有沒有問題了223.136.212.104 12/23 08:45

darktasi : 積水更慘 114.34.205.145 12/23 18:32