[問題] 德國BOSCH蒸烤爐電源問題

看板 E-appliance
作者 Cahptt ( )
時間 2020-10-06 00:47:42
留言 32則留言 (14推 0噓 18→)

大家好 請教一下有安裝過從德國買的蒸烤爐版友們 你們留給蒸烤爐用的220V電線線徑是用多粗的呢? 我的設計師規劃用了5.0線徑的 結果塞不進德國插座@@ 現在想要直接把蒸烤爐電源線拆開,改成台灣的冷氣插座 不曉得會不會有安全問題 請問有人這樣改過嗎?XD -- 非常感謝大家提供的建議 因電流會到17A 功率會到3.6kW 設計師跟水電都覺得只用2.0的線會有危險,而且會很燙,畢竟是藏在系統櫃裡 (我有跟他說台灣一堆只用2.0的,我還特別買KOPP的插座XD) 目前會傾向找其它可以接5.0線的德國插座 只有找到一個blue建議的那個wonpro而已
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.141.188 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1601916464.A.6DB.html

neverfly: 會有安全問題,你請設計師找水電把2.0線徑轉一下就好了 10/06 05:55

Cahptt: 抱歉~ 更正應該是用了5.0線徑,德國插座好像要2.0的XD 10/06 07:48

blueofstars: 蒸烤爐的最大功率幾瓦?沒有寫怎麼知道理論值抓多少 10/06 09:26

blueofstars: 安培線徑大小? 10/06 09:26

neverfly: 功率以最貴那台看是3600W 10/06 11:46

blueofstars: 3600W/220V=16.36A 2.0線徑"可承受的安全電流量"為 10/06 12:51

blueofstars: 19A! 10/06 12:51

blueofstars: 單心實線2.0mm - 19A 10/06 12:52

blueofstars: 多心絞線3.5mm2 - 19A 10/06 12:52

blueofstars: 多心絞線5.5mm2 - 25A 10/06 12:52

blueofstars: 當電線被塞在牆壁管子裡(管內3條線以下、周溫35℃) 10/06 12:55

blueofstars: 的時候,可以承受的安全電流量 10/06 12:55

blueofstars: 這個給原po參考應該夠了! 10/06 12:57

TllDA: 你的問題很怪 推文回答的更怪 台灣冷氣插座也不是圓孔阿 10/06 15:26

blueofstars: 原PO問題哪裡怪??少見多怪?? 10/06 16:40

blueofstars: https://reurl.cc/r8v4dx 全球通用20A萬用壁插座 10/06 16:57

blueofstars: https://reurl.cc/4mdvm2 10/06 17:00

annachie: 高功率線粗點比較安全,5mm真的還好而已,有的人會是直 10/06 18:58

annachie: 接剪線對接不經插座,不過務必請合格水電,或是換比較 10/06 18:58

annachie: 高規格的歐規壁插也是簡單方法 10/06 18:58

TllDA: 那個blue什麼的 你貼的插座有台灣認證安全標章嗎? 10/06 20:20

TllDA: 這不是少見多怪的問題 別算了一堆數學 結果卻漏了關鍵 10/06 20:21

blueofstars: 樓上真的怪怪的... 10/06 23:24

kennychenghy: 可以購買韓國插座,跟德國孔一樣,wonpro買過到手 10/07 09:32

kennychenghy: 不敢用... 10/07 09:32

blueofstars: 不敢用就是沒用過囉?...嗯... 10/07 09:36

blueofstars: 不管是德規.歐規.韓規壁插,小於20A的原po都不能買 10/07 09:56

annachie: 不用2.0是對的 10/07 13:17

sxscts: 看說明書吧~應該會交代清楚要求為何 10/08 11:16

Intira: 基本的一定要先看,很容易漏 10/08 17:00

wujet09100: 歐規插座沒有可以打端子的嗎 10/09 10:09

Iron56: 買水貨出事怎辦? 10/22 22:32

您可能感興趣