[冷氣] 冷排不冷是漏冷媒嗎?還有救嗎?

看板 E-appliance
作者 sintsu (Stev)
時間 2020-07-13 20:43:41
留言 11則留言 (6推 0噓 5→)

本文僅限提出問題讓大家提供意見討論 非徵求報價文、心得或抱怨文,徵求報價文將直接刪除不通知, 心得或抱怨文請另選其他發文選項。 若有廠商開立報價單需諮詢,可用本文,但請使用內建發文格式,資料須填齊。 徵求冷氣推薦請先自行作功課,勿當伸手文。 是否已閱讀上述說明: YES 1.現場平面圖: --------------------------------------- 房間位於12F頂樓,上面有消防灑水層,室外機位於樓頂女兒牆旁無遮陽 室內外機距離約5公尺(1.5層樓) 2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式: --------------------------------------- 寢室封閉式約3坪 3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源\使用習慣與時間長短?: --------------------------------------- 頂樓,室內都是LED光源,僅睡覺時會開冷氣(PM09:00-AM08:00) 4.品牌: --------------------------------------- 格力GSD-32HO/GSD-32HI 5.系統: --------------------------------------- 變頻、冷暖 6.現況簡述: --------------------------------------- 3年前幫家中裝格力32HI冷暖機,但上周全家環島回來發現冷氣不涼 檢查過室外機有運作、粗細管似乎有水珠,室內機將面板拆掉清洗濾網、冷排、鼓 風傘後,發現冷排只剩1/6的區域會冷(下圖綠色矩形處),因此懷疑是漏冷媒。 1.綠色矩形區域為會冷區域,其他地方手摸都是室溫... https://upload.cc/i1/2020/07/13/dABI06.png
2.上周已聯絡格力高雄維修中心,只留了聯絡方式後就沒回覆QQ 3.肉眼查看室內機內部銅管似乎有些銅銹,但不確定是否有漏 https://upload.cc/i1/2020/07/13/uCLXKH.jpg
4.室外機包覆材有被鳥啄破,已用保溫材料暫時包覆,銅管接觸空氣處會結霜(算漏嗎?) https://upload.cc/i1/2020/07/13/OZ9eVE.jpg
https://upload.cc/i1/2020/07/13/to7Oba.jpg
土炮把管線裸露處補起來 https://upload.cc/i1/2020/07/13/zWmODH.jpg
7.大略預算: 希望3000-5000解決 --------------------------------------- 想請問版友除漏冷媒外,還有什麼狀況會造成上述狀況? 已排除室內、外機灰塵太多的問題 如要補冷媒希望能先抽真空,但目前好像找不到高雄的師傅來施工,有合理的價位參考嗎? 感謝各位意見,請救救像在烤箱裡睡覺的可憐人吧... --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.250.71 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1594644224.A.C1C.html

rayke: 會結霜就是漏啦 07/13 20:55

VWTF: 漏冷媒了,看這安裝的手路…你直接換一台好了,查漏沒意義 07/13 21:20

sintsu: 管線換掉行嗎? 室內外機功能都還正常吧 07/13 21:28

gamer: 長遠來看建議換一台。要快要便宜最簡單就是不要抓漏,直接 07/13 21:51

gamer: 重抽灌冷媒,但到了明年一樣會漏光。 07/13 21:52

tomap41017: 只換管線應該可以吧,問題是師傅不一定接XDDD 07/13 22:16

popbitch: 高雄維修中心,你是從格力官網聯絡的嗎 07/14 01:25

whisky520: 換管線?我是覺得內外機的機率大多了 07/14 03:13

bkebke: 3坪小台的就 直接換新的比較實際, 又不知漏管還漏室內機 07/14 10:32

sintsu: 師傅來查修後說沼氣倒灌,先灌冷媒應急之後再報價換零件 07/14 21:43

sintsu: 沼氣把室內機的銅管腐蝕漏氣,評估安裝阻氣盒或弄存水彎 07/14 21:45