[冷氣] 冷氣排水管好像沒有在流動

看板 E-appliance
作者 nonocom ()
時間 2020-07-05 07:08:47
留言 29則留言 (3推 1噓 25→)

前幾天發問冷氣的異味問題一直沒解決 昨天跑去看排水管 好像沒看到水在流動(垂直的位置) 這是正常的嗎? 我現在都改成吹28度了 是不是設定28度不會有水嗎? 是不是因為水都沒排出去的關係,所以才會這麼冷? 是不是安裝施工上有什麼錯誤? 有沒有可以自己diy的方法減少異味? --

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.46.101 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1593904129.A.D7A.html

tacoclement: 看是不是排水管久沒清,有生物膜堵住,加漂白水約100 07/05 08:36

tacoclement: cc就可以疏通,不夠的話,那就再加一次 07/05 08:36

tacoclement: 補充說明,冷氣接排水孔處,也是常會堵住的地方。前 07/05 08:40

tacoclement: 陣子我公司機房冷氣漏水,總務人不在,我自己拆冷氣 07/05 08:40

tacoclement: 外殼,清排水孔,生物膜整個堵住。這是個人經驗分享 07/05 08:40

tacoclement: ,不確定是否適用原PO的情況 07/05 08:40

tacoclement: http://i.imgur.com/9fMLQzb.jpg 07/05 08:41

tacoclement: http://i.imgur.com/ueiSPCm.jpg 07/05 08:42

nonocom: 剛剛再去看有水流動了 不知道是不是我去晃動天花版裡面的 07/05 09:00

nonocom: 水管 但流下來的水要很仔細看才看的到 這正常嗎? 07/05 09:01

nonocom: 而且我春天才裝好 生物膜有這麼快成型嗎? 07/05 09:02

nonocom: 更新:現在又沒有流了 怎麼會這樣? 07/05 09:16

widec: 那是不是黴菌呀?我是都吹完冷氣再強風吹一小時 07/05 09:39

widec: 你設定幾度都一樣 重點是你要把室內機吹乾 07/05 09:40

widec: 我是吹半小時 拿空氣罐去噴鰭片 還是一堆水 07/05 09:41

widec: 要吹一小時才能把室內機的鰭片吹乾 07/05 09:41

widec: 鰭片裡的水多的喔 就好像地上倒一杯水 看電風要吹多久才乾 07/05 09:42

widec: 主要是現在鰭片都太密 水有應力會吸附在鰭片縫裡沒排出去 07/05 09:43

widec: 水份長期積在室內機 先是變滑滑的 然後就變黑黑的... 07/05 09:44

Sonia1022: 所以是什麼品牌型號? 發了兩篇都沒講 07/05 09:45

bailan: 28度大概走低頻時間長,低頻就不太會出水啊 07/05 12:31

widec: 我也是都開28度 還是會積水~ 07/05 16:09

sxscts: 哪牌 07/05 18:42

homway0302: 跟低不低頻沒關係 有沒有水要看露點溫度 你要懷疑是從 07/05 22:18

homway0302: 排水管傳出的味道的話做一個存水彎 加掛排水器 07/05 22:18

noriko0415: 我房間冷氣剛裝調29度,水管水都一直流QQ 07/06 04:01

gamer: 跟低頻當然有關係,冷媒流量低的話,空氣的顯熱比會變高。 07/06 21:30

gamer: 環境溫濕度也會影響到凝結水的多寡,低溫低濕的環境自然不 07/06 21:31

gamer: 會有凝結水。 07/06 21:31

您可能感興趣