※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1570084494.A.3DF.html
→ shooter555: 剛退掉一台px36 管線長的話不建議P牌 10/03 14:36
→ Bie: 可以請教樓上的建議原因為何嗎? 最近也要開始規劃新房子冷氣 10/03 15:19
→ shooter555: 管線拉到16~17m 然後四坪房間PX36吹不冷 10/03 16:16
→ shooter555: 可以注意一下各家可容許的管線長度 P牌PX36以下是20m 10/03 16:17
→ shooter555: 結果規格內還是不冷 有些廠牌的可以容許30m 10/03 16:18
→ shooter555: 記錯了剛查一下PX系列是PX50以下最大20m 10/03 16:28
推 snowangelic: 樓上大大 你是走垂直 還是跟冷氣平行路線 小弟打算國 10/03 21:54
→ snowangelic: 際走垂直應該要10m 怕遇到問題 10/03 21:54
→ shooter555: 我平行就遇到問題了 10/04 09:01
→ james784858: 安裝部分,建議還是請專業師傅到府評估看看比較好 10/10 23:48