最近買了分離式才知道 舊窗型的冷氣孔 要補起來 甚至可能漏水或有噪音 需要用玻璃補 突然靈機一動想說 如果舊窗型的冷氣乾脆不拆 就算新的分離式冷氣需要拉管線舊用別的窗戶通過 這樣的方法可行嗎? 這樣就變成家裡有一台裝飾用的窗型冷氣了 但是又可以保證不會漏水不會有噪音 等於用舊型冷氣當作塞在窗型冷氣孔 請問這樣做效果如何? --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.244.125.54
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1477467040.A.F30.html

pg930i: 當然可以不用拆啊 10/26 16:29

qqkofqq: 但是好像很少人這樣做 網路看不到 故想確認一下 10/26 16:34

XDeath4040: 可以不用拆 10/26 16:36

pg930i: 如果分離式的管線不會經過,且孔隙也不會滲水,那不拆OK啊 10/26 16:57

aa1982317tw: 可以不拆阿 10/26 17:46

qqkofqq: 但是好奇為何沒人這樣做 @@? 10/26 17:56

thatislife: 看起來阿雜吧 10/26 19:40

FALUNDAFAHOW: 窗型冷氣可以隔噪音?你確定? 10/26 23:30

haringwu: 窗型冷氣不保障不漏水阿 10/27 02:04

creulfact: 可以不用拆 但是噪音都會從那邊灌入 10/28 17:00

creulfact: 的確看過有人不拆 直接裝分離式的 10/28 17:00

xd630606: 小心會有昆蟲或有生物築巢... 10/30 00:46

ligar: 窗型冷氣不能隔音 基本如果外面迎風面風大雨大 那也是有漏 11/02 16:36

ligar: 水的可能 11/02 16:36