: 目前使用日立一對二,使用約8-9年,但是不曉得哪裡壞掉了
: 第一次出現問題是約三四年前,吹出來只有送風然後還會從出風口滴水,請師傅來看說是
: 要灌冷媒,已灌
: 因後來本人出國兩年不曉得狀況,最近要使用冷氣又出現一樣狀況... 詢問朋友說有可能
: 是哪裡管子破損,所以冷媒漏光,(因為家裡其實冷氣使用率不算高,沒道理三年就沒冷
: 媒)
: 請問我應該繼續維修使用還是直接換新呢?
: 主要考量還是預算上的問題.
: 謝謝各位
假如冷氣是用起來冷度都正常,某一天突然變不冷,出風口還滴水..
判斷是冷媒漏掉了,所以內機鰭片處結冰,冰化掉滴水下來。
如果是慢慢使用,然後慢慢失去冷度至完全不冷,
可能漏洞很小,例如從接頭處或是釘槍釘到管線處漏。
突然變不冷那有可能是鏽蝕穿孔,一下子漏光光。
冷媒不是消耗品,系統如果完整,用了20年冷媒一樣在系統裡面跑。
而如果有漏洞存在,灌冷媒進去也還是會在短時間內漏掉。
正確的程序應該是抓漏,補洞,系統處理再灌冷媒。
如果環境判斷有鏽蝕的可能性,例如沼氣或是磺害,就評估看看要不要修吧。
因為要找到漏的地方可能是不容易的,要有心理準備。
且相同的環境條件,相同的侵蝕原因,那條件不改善,問題一樣可能再出現。
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.68.117.218※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1464769955.A.397.html
推 KTlife: 謝謝分享,原來冷媒不是消耗品啊.. 我家應該是海風造成的 06/01 22:11
→ KTlife: 鏽蝕,的確是無解... 06/01 22:11
推 gamer: 冷媒管是銅做的,不太會和氯化納(海水中主要的腐蝕為氯離子 06/02 00:02
→ gamer: )反應,所以應該和吹海風無關。 06/02 00:02
→ KTlife: 是哦..樓上好專業!!那與沒有任何遮蔽物有關嗎? 長期雨淋 06/02 07:52
→ KTlife: 日曬.. 06/02 07:52
→ ligar: 感謝gamer大補充 KTlife找專業的店家去查問題 會清楚得多 06/02 10:05
→ HarrisNen: 只要有鹽的環境,金屬容易加速氧化,鐵銅都一樣 06/02 14:51
→ HarrisNen: 請參考 CNS 8886 鹽水噴霧試驗法 06/02 14:54
推 jackythere: 直接換冷氣了!都快十年~裡面早就生鏽光了! 06/04 12:44