※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1342951546.A.F47.html
→ edwsqa:如果是我會裝在衣櫥旁的櫃子那裡 07/22 19:18
推 smon:我會選擇裝在窗戶正上方,要吹時冷氣出風口調往上。 07/22 21:09
→ smon:分離式冷氣室外機應該是放窗戶外,室內機和室外機離太遠, 07/22 21:10
→ smon:銅管要拉很長,這樣牆壁會不好看。(以上是不專業建議) 07/22 21:12
推 ligar: 先不考慮施工的便利性與可行性 窗戶上方對床造成壓迫 07/22 23:06
→ ligar: 書桌上方會有冷氣對床頭吹的問題 床與書櫃之間 躺在床上看 07/22 23:07
→ ligar: 冷氣的側面 是有點奇怪 不過既然已經有書櫃 可能也習慣了 07/22 23:07
→ ligar: 櫃子和電扇上面這邊 是我認為最恰當的位置 07/22 23:07
推 ligar: 接下來要考慮的是施工的環境條件 外機看能裝哪邊 而內機與 07/22 23:08
→ ligar: 外機之間距離越短 明管的範圍就越少 常見的安裝方式 外機 07/22 23:09
→ ligar: 可能在窗外 那內機裝窗戶上 管線距離短 另個考量是排水可 07/22 23:10
→ ligar: 行性 倘若床與書櫃這面牆後 或書桌牆後 或衣櫃牆後 都沒得 07/22 23:10
→ ligar: 排水 只有窗戶可以處理排水問題 那除了裝窗戶這面牆 其他 07/22 23:11
→ ligar: 牆裝起來排水還是都要排到窗外的話 水管就很醜這樣.. 07/22 23:12
推 ligar: 簡單來說 是綜合的考量 :P 07/22 23:13
推 smon:根據l大的說法,窗戶上方、床和衣櫥的中間,不就是最佳位置? 07/23 00:58
推 ligar: 可能喔 但還是要看現場狀況 07/23 07:33
→ invin0730:謝謝大家的建議,不過 窗那面是不可能裝的...因為 07/23 21:50
→ invin0730:整面牆都是窗戶,沒有任何安裝的空間... 07/23 21:51
→ invin0730:不過櫃子和電扇這面牆我之前都沒想到過 好像可行 07/23 21:54
→ invin0730:只是擔心 因為櫃子和衣櫃都很高 冷氣裝上去 風吹不下來 07/23 21:54
→ invin0730:如果有需要進一步的資訊 我可以拍起來給大家看一下..3Q 07/23 21:55
推 smon:麻煩您拍一下格局,l大應該可以給您建議!(挖洞請l大跳~呵呵) 07/24 09:37
推 ligar: (我跳) 看照片的確是可以做更近一步討論 但是內外機相對 07/24 11:32
→ ligar: 位置 排水與銅管路徑 也未必看照片判斷的出來 那不如找店家 07/24 11:32
→ ligar: 去現場實際討論比較快 07/24 11:32