Re: [冷氣] 新屋冷氣規劃與預算問題

看板 E-appliance
作者 ligar ( 影-小美女時鐘)
時間 2012-06-06 10:11:14
留言 1則留言 (1推 0噓 0→)

: 1 現場平面圖:(建議提供平面圖 <如比例正確或手繪圖> 建議標示出外機考慮位置大小) : 室外機設計在工作陽台,感覺最多放兩台... : 所以大概要一對二吧.... : 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉: : ------------------------------------ : 1.主臥扣衛浴約4~5坪(不含開放式廚房之坪數) : 2.普通房間約2.5~3坪 : 3.普通房間約2.5~3坪 : 4.客廳約6~7坪 : 3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣與時間長短? : --------------------------------------------------------------------------- : 非頂樓,無西曬,房間會配置電腦。地板至天花板約2.8~3米 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 品牌希望是壁掛式變頻,日立(精品級)或富士通聽說也不錯..... : 節能一、二級最理想。 : 5 狀況描述: : ------------ : 想請問各位專家,像我這種配置,冷氣噸數該如何挑選? : 如果只能裝兩台一對二,對應的房間該怎麼安排比較恰當? : 還沒有請店家評估,因為完全沒經驗也不知店家是否真的依照需求建議。 : 6 大略的預算: : -------------- : 沒有概念... 想說先有推薦的型號再去比較看看。 : 先謝謝各位熱心板友了! 我熟日立的在這規劃建議一下 假設空間坪數為7 5 3 3 使用時間較頻繁的兩個臥室做1對2 共同使用比較省電 客廳與剩下的臥室做1對2 這樣子是1對2兩組 以日立來說 屬於價格比較高的配置方式 主臥與房間RAM-50JV(1對2外機)/RAS-20JF(臥內機)+RAS-25JL(主臥內機) RAM-63JD(1對2外機) RAS-45JW(客廳內機) RAS-20JF(小臥內機) 價格比較低的配置方式是日立1對4 價差約1萬3-1萬6 RAM-108JA(1對4外機) RAS-45JW(客廳內機) RAS-25JL(主臥內機) RAS-20JF(小臥內機) RAS-20JF(小臥內機) 以上為專冷機型 若改冷暖 J全部改成N就對了 富士通不知道現在有沒有對應的1對2或是1對4 要找熟富士通的店家規劃看看 -- ◆ From: 210.68.117.218
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1338948677.A.022.html

k701:感謝板大寶貴建議! 06/06 20:38