Re: [問題] 冷氣壓縮機常常不啟動

看板 E-appliance
作者 Missouri (BB-63)
時間 2010-05-22 00:51:35
留言 5則留言 (0推 0噓 5→)

: 我宿舍的冷氣現在夏天常常碰到一個問題, : 假設我溫度調25度,他的壓縮機會一直運轉到24度,然後停止 : 接著等溫度回升到26度時壓縮機會再啟動,這是正常狀況。 : 但我的冷氣現在有點不正常, : 就是當溫度變成26度時,壓縮機不會啟動, : 但是那個壓縮機運轉的指示燈有亮, : 溫度變成26度他應該要啟動的同時,也會有疑似準備啟動的聲音, : 就是~~嗯~~~~的一聲,然後就好像熄火一樣不動了(持續送風), : 再來就等他高興,不知道什麼時候,壓縮機又會自己啟動, : 好像之前壓縮機轉的越久,這個等待的時間就要越長, : 不過只要壓縮機啟動,冷氣還是很涼, : 但果天氣熱一點,他有時候也會還沒降到24度壓縮機就停了, : 這時候壓縮機啟動的黃燈還是亮著的。 : PS:正常燈號是: : 溫度未到,不需啟動: 不亮 : 該啟動但冷卻時間未到: 閃爍 : 溫度已到,壓縮機啟動: 恆亮 : 這個情況從天氣變熱以來就會發生,但是沒有越來越糟, : 有人知道這到底是什麼問題嗎? 我快被他氣死了 : 有沒有什麼辦法可以自行檢測的? : 因為我這台冷氣當初是買二手的連安裝才3500, : 實在不想再花個幾千塊去修。 我做了一個小測試,透過調整溫度來控制壓縮機啟動的時間, 發現壓縮機運轉的越久,之後就要等越久才能再次啟動, 以下是測試結果 壓縮機運轉時間(分) 等待再次運轉的時間(分) 00:03 00:06 00:04 00:08 00:10 00:23 00:16 00:28 00:23 00:35 也就是說, 並不是像之前所說的「不知道什麼時候,壓縮機又會自己啟動」 而是和之前壓縮機啟動的時間呈明顯的正相關。 不知道這樣的資訊對於判斷是什麼問題有沒有幫助呢? -- ◆ From: 140.123.214.118 我有請人來測過那個不知道什麼的電容了,他說是好的, 所以現在就剩下壓縮機快掛了或是散熱片太髒兩個問題了嗎? 我把冷氣拆開來看了,後面的散熱片是有點髒,不過應該是還不影響散熱 但很明顯的不知道什麼原因,壓縮機很燙,非常燙 這應該是主因,我現在裝了一個電腦用的 12cm 風扇在裡面,對著壓縮機吹 情況似乎有改善一點,不知道還有什麼可以做的? 用水冷?XD PS:我這台再吹三個月就要丟了,不太想修了。
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1274460697.A.3DB.html

ccsccb:猜壓縮機過熱保護,應為散熱不良造成高壓跳,看風馬電容或 05/22 10:21

ccsccb:看凝結器那邊是否需做清潔 05/22 10:21

ccsccb:基本上,壓縮機主要是靠回流的氣態低溫冷媒做冷卻,如果你 05/23 08:34

ccsccb:確定壓縮機或風馬電容都無問題,散熱片也不太髒,那原因剩 05/23 08:36

ccsccb:1.壓縮機快掛了2.內部管路半堵塞 05/23 08:37