※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1272288288.A.8BC.html
Re: [冷氣] 兩間小房間如何裝分離式冷氣
看板 | E-appliance |
---|---|
作者 | ligar ( 影-小美女時鐘) |
時間 | 2010-04-26 21:24:41 |
留言 | 0則留言 (0推 0噓 0→) |
: 1 現場平面圖:(直接畫圖或相簿網址 請標示出外機預定位置大小)
: -----------------------------------------------------------
: ------
: |窗戶|
: ----|----|--------------------------------
: | | |
: | 房1(約2坪) | 客廳(已裝窗型冷氣) |
: | | |
: | | |
: |-----------------| |
: | 房2(約1.5坪) | |
: | | |
: |-----------------|----------------------|
: |窗戶|
: |----|
: 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉:
: ------------------------------------
: 房1為臥室約2坪,房2為書房約1.5坪,2個房間與客廳均有門相連,
: 2個房間中間的衣櫃可以打開聯通。
衣櫃聯通的面積有多少呢 ?
: 3 東西曬? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣?
: -----------------------------------------------------------
: 房2西曬,挑高大約3.5公尺,沒甚麼熱源,房內電器不多,房1睡覺時開冷氣到白天
: ,房2因為要當書房,大概一天開冷氣3小時(晚上八點到十一點)。
若衣櫃聯通面積大 那冷氣裝在房間 可以吹整晚
書房則靠聯通來讓冷氣到達 但是當然要加上循環扇 強制將冷房帶到房二
而且這樣子的冷房與省電效果較差 主要是可以省下不少錢
裝一組1噸變頻分離式 大金的有機會三萬五內搞定
若是裝冷暖1對2 大金1對2也有機會7萬元內搞定
: 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?:
: -----------------------------------------------------
: 預期品牌大概大金、國際、東芝或日立。變頻為佳,專冷或冷暖兩用皆可,
: 壁掛即可。
: 5 狀況描述:
: ------------
: 目前住在工作地方的宿舍 房間配置如上圖
: 但有考慮一、二年內就會搬走
: 同時也把分離式冷氣搬走(會不會太不切實際?)
: 本來想裝一對二的,但考慮到兩間房間坪數小,且衣櫃打開可連通,
: 是不是可以在其中一間裝一對一的,另一間要吹冷氣時,把衣櫃打開即可?
要搬走是可行的 找有一定專業程度的冷氣店家來做拆機與移機的動作
我會覺得系統越大越難應用到新房子那邊 不過這也其實沒法說的很準
若裝一台可行 我個人覺得裝一台管兩間比較經濟 機器脫手機會應該較1對2高
但是是否可行 可能要請您拍一下照片或是說明清楚聯通的狀況囉
: 6 大略的預算:
: --------------
: 不管一對一或是一對二,控制在七萬以內即可。
: (重點是以後搬家時能帶走的話,就覺得裝好一點無妨)
--
◆ From: 210.68.117.219
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1272288288.A.8BC.html