※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1239953506.A.D72.html
→ hakkiene:一對多只是把多顆壓縮機裝在同一個箱子裡.. 04/17 16:02
→ hakkiene:開一台一樣啟動一顆..兩台啟動兩顆(我家的是這樣的) 04/17 16:03
→ snowkyo:樓上確定是這樣嗎?所以說這是為了空間不足才使用的? 04/17 16:42
推 ligar: 舊式的定頻冷氣一對多 的確如一樓所說的 新的變頻1對多 只 04/17 16:53
→ ligar: 有一顆壓縮機 04/17 16:53
→ snowkyo:那不就開一台和開兩台室內機耗電量都差不多? 04/17 17:57
推 ligar: 大金1對1 RXS/FEXS20GVLT 運轉電流最小1.9 最大4.1 04/17 19:40
→ ligar: 大金1對2 2MXS50GVLT/接兩台FTXS20GVLT時 運轉電流最低1.6 04/17 19:41
→ ligar: 最高8.1安培 大金1對3 3MXS90EVLT接三台FTXS20GVLT時 04/17 19:43
→ ligar: 運轉電流最低2.2 最高10.3安培 造這樣看起來 是1對多省電 04/17 19:43
→ ligar: 但目前只有大金提出這運轉電流最低與最高的數據 日立富士通 04/17 19:44
→ ligar: 我們都要不到這樣的數據~ 大金以上資料型錄都找的到 04/17 19:44
推 ligar: 補充一下 最高運主電流就是在剛開始開冷氣時 要將空間溫度 04/17 22:06
→ ligar: 降低時級為最耗電的時刻 原則上不會超過一小時 其餘時間則 04/17 22:07
→ ligar: 大部分都是處於低頻運轉狀態 也就是只做溫度維持 04/17 22:07
推 martinccu:我承認在省電這件事上,我跟板主的看法歧異始終不能一致 04/18 00:03
→ martinccu:由於同品牌壓縮機,能力上限越高,能力下限也會被提高 04/18 00:04
→ martinccu:所以小型機因能力下限值較低,故停機機率也較低,加上此 04/18 00:06
→ martinccu:階段(接近能力下限值)時的EER值,小型機通常優於大型 04/18 00:07
→ martinccu:機,實在不容易用最低運轉電流來做判斷...何者最省電, 04/18 00:10
→ martinccu:恐怕所處之環境因素是最大的變數....就我個人的觀點,我 04/18 00:11
→ martinccu:寧願多裝幾台一對一的機器,以分散風險,除非是空間不足 04/18 00:12