Re: [問題] 請問新裝冷氣要不要補充冷媒的問題

看板 E-appliance
作者 ligar ( 影-小美女時鐘)
時間 2008-05-12 09:25:17
留言 0則留言 (0推 0噓 0→)

: 大家好,最近我家新裝了三台日立分離式冷暖變頻 : 分別是 : RAS-20NF 3坪房間 銅管約8米 : RAS-25NL 4坪房間 銅管約15米 : RAS-45NW 8坪客廳 銅管約14米 : 裝冷氣的師父是有確實抽真空量水平啦 : 冷氣開了也會冷,也會暖 : 不過,裝冷氣的師父說銅管沒有超過15米,不用另行加灌冷媒 : 我一直很懷疑, : 看了冷氣安裝說明書上寫說,20的跟25的二台超過八米就要每米加20g的冷媒 : 而45型的則是超過10米需要加灌冷媒 : 請問各位懂冷氣的板友,我需要叫師父再回來灌到適當充足嗎? : 我能叫師父再回來灌嗎?還是他們不回來灌我也沒辨法? : 可以請日立原廠的來幫我們灌嗎? 或者是叫其它的冷氣行? 三台收費大約多少 : 原本決定買那麼貴的冷氣就是考量到效率與省電,若是因此而效率不彰 : 我會覺得很不值得>< : 還有,這三台運轉時吹出來的冷風,似乎沒有我之前p牌窗型那麼冷 : 師父說是因為新冷媒的關係,還說新冷媒降溫速度比較沒有舊冷媒快? : 這是真的嗎? : 而且現在台北還蠻涼的,室內26度,開22度的話,降溫到22度約要半個小時,這樣效率 : 還算正常合理嗎? : 很多問題,謝謝大家回答^^ : 再請問,若要加灌冷媒,是要冷媒回收至機體內後,抽真空後再灌嗎? : 還是冷媒要全放掉,重新抽真空再灌?  這三台用的是R410a新冷媒 : 真不知道如果之前安裝的廠商不處理要怎麼辨? 20NF跟25NL 若是在都是1對1的情況下 最大配管長20米 超過8米後 加長每米要添加10g的冷媒 45NW 1對1的情況下 最大配管長30米 超過10米後 加長每米添加10g的冷媒 這是我這邊查的資料 專業的施工人員也都該照此施工作業才是~ 既然你有跟安裝師傅溝通過了 他應該不會拖說忘記了才是 建議你直接打電話跟購買的店家要求再來加冷媒 客戶一般是講不過師傅的 那這是正確的施工方式 他不願意加你就拿說明書跟他做詢問吧 但口氣也緩和一些喔 免得鬧僵了大家都不愉快~ 那冷氣在使用的時候 建議一開始開都先開最大風速 等冷房溫度達到了 再開適當的風速吧 變頻的冷氣使用起來 我覺得都比舊式的風量要小 但也較安靜 半小時就到溫度了我覺得算正常的 你再比較看看加了冷媒效果有沒有更好吧~ 加冷媒比較精確的要使用電子磅秤 冷媒不需要全部回收抽真空再加 直接加到要求的公克即可 不處理.. 就把店家公佈在這跟黑店板吧 那就再花錢找專業店家幫你加冷媒吧 現在的冷氣行真是越來越難做啦... 因為客戶都變聰明了 星明光 影 -- * ▁ ▃ ▅ 星 明 光 專 業 冷 氣 空 調 ▅ ▃ ▁ 擁有30年經驗 良好口碑的專業空調團隊 也是全省800家大金經銷商排名前40的優秀中核店之一 * 提供各項完整的冷氣服務 主要經營 大金 日立 等冷氣品牌 * 網站 http://www.airconditioner.com.tw 討論區 http://210.68.117.220/modules/newbb 0953 039 294 林先生 -- ◆ From: 210.68.117.220