→ Saren: 看不懂你的問題10/27 10:00
→ Saren: 圖也怪怪的 RS485訊號沒分TX/RX 就D+與D-10/27 10:02
→ Saren: 然後還少一條Ground. 因為RS485/422不是隔離型的通訊10/27 10:03
→ samchen0119: 兩邊裸線,一邊串接,另一邊想要用做傳送與接收的功 10/27 11:06
→ samchen0119: 能,要怎做? 10/27 11:07
→ Saren: 485沒有TX RX 只有D+跟D- 要接ground 所以總共要三條線 10/27 12:32
→ Saren: 所以你兩個485的界面把+對+ -對- GND對GND 10/27 12:33
推 mmhg: 其中1對雙絞線 1條當D+ 1條當D- RJ45單芯線接點易斷 10/27 14:50
→ mmhg: 斷了不一定看得出來 不太合適 10/27 14:51
→ integrand: D+ 和 D-應該用對絞的一對 10/28 14:12
→ Windcws9Z: http://i.imgur.com/PIpp3f6.jpg 10/29 11:09
→ Windcws9Z: 最簡單就三條線,其他沒用到的就不要管 10/29 11:20
→ Windcws9Z: 或者你也可以直接去買現成的Adapter 10/29 11:28
→ Windcws9Z: 便宜的幾百摳而已 10/29 11:28