[問題] 幾個家裡拉網路線的問題

看板 Broad_Band
作者 leon80148 (leon)
時間 2023-01-08 23:47:34
留言 17則留言 (7推 0噓 10→)

大家好 家裡最近透天房子要交屋了 由於總樓層是4樓半,每樓也都有一兩間房間 廠商用的是cat.5e的線 雖然cat.5e比較好拉,也能拉很多條 但想說以後可能會用到10G 所以想試試看自己重拉好一點的線 幾個問題想請教板上先進 1. cat6跟6a的線會建議拉哪一種? 2. 如果是拉6a的線,6分的CD管可以拉幾條? 或者建議拉幾條? 3. 有需要用到遮蔽線嗎? 之前做功課是說家庭環境用不到遮蔽線 但也有查到文章說網路線在電梯旁邊 可能會被電梯干擾,剛好我各層樓的 弱電箱主幹就在電梯旁... 這樣需要用到遮蔽線? 4. 由於總樓層是4樓半,每樓都一兩間房間 如果不能拉太多條 勢必網路架構跟機櫃位置都要調整了... 請問之後如果請中華電信把小烏龜 跟光纖拉到3F的位置 之後會遇到什麼問題或困難嗎? 5. 會建議把電話線換成網路線嗎? (用換掉的5e替代) 想請教以上幾個問題,謝謝大家 -- 是指6A線的兩邊壓線/插座的接地? 如果用cat.6的屏蔽線是不是不需要接地? 驗屋的時候會認真測看看 好喔 感謝建議 其實我看不出來什麼材質...
原來接地這麼有學問喔 我本來想說拿網路上那種測電器驗一驗就好... https://www.youtube.com/watch?v=qcsCnbxtLcM

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.142.229 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1673192856.A.300.html

ilanct: 有干擾疑慮 可以上有屏蔽的網路線。但接地請務必確實 01/08 23:54

da21510: 10G 我建議直接上光 01/09 00:14

dammbob: 提醒一下,有打算跑Mesh的話現在可以先考慮一下怎麼佈線 01/09 00:31

dammbob: 最近要申請網路順便弄Mesh 有點遺憾之前沒研究怎麼佈實體 01/09 00:33

asdfghjklasd: Panduit Cat6a 01/09 01:22

rick65134: 有屏蔽就要接地 不然聽說更慘 和多少cat的線無關 01/09 11:28

s25g5d4: 有屏蔽就要接地... 不只線要接地,設備也要,牆壁沒有三 01/09 11:54

s25g5d4: 孔的可以不用看了 01/09 11:54

rick65134: 牆壁有三孔的 也有可能是假接地... 因為接地要埋很深 01/09 12:30

ms0344303: 要計較 拉就拉cat8 沒差幾塊錢 01/09 14:10

flypenguin: 屏蔽線都要接地,而且是要建築本身有接地。 01/09 14:47

flypenguin: 家用我是覺得 光、電 各拉一條,別去搞屏蔽線找麻煩。 01/09 14:48

asdfghjklasd: CAT8 ???? XDDDDDD 01/09 14:53

terry7627: 新屋怎麼會埋CD管啊 01/09 19:24

KuKuoo: https://i.imgur.com/XQnVfJw.jpg 01/09 22:41

KuKuoo: 那種東西只是測接地有沒有通而已 就跟用三用電表量有沒有 01/09 23:07

KuKuoo: 電差不多意思 01/09 23:08

您可能感興趣