看板Audiophile
在戶外,使用 三極法 測量 1支接地銅棒 的數據
分別是 只回填沙、土、石 是 49.1 歐姆
https://i.imgur.com/BrDOa95.jpg
回填 電氣石 + 沙土 的數據是 54歐姆
https://i.imgur.com/pK9aq2s.jpg
測試端 E端、C端 左右對調,回填 音響地盒的礦石材料 + 電氣石 + 沙土 的數據是
29.6歐姆
https://i.imgur.com/Y2Q8hNJ.jpg
再來驗證看看
在戶外,使用 三極法 測量 3支接地銅棒串聯為一條接地線的數據,另外2個端點使用
配件的金屬棒
https://i.imgur.com/3DsLT8X.jpg
測了幾次,差不多為 16歐姆
還好打3支接地銅棒 有效果,以及加料填入的7公斤電氣石 + 2公斤音響地盒的礦石材料
https://i.imgur.com/3ywHBkI.jpg
--
注意!
動到110V電源 與 接地銅棒,最好不要DIY
https://i.imgur.com/rgGstov.jpg
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.34.11 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1687055529.A.CF8.html
推 aerial: 推實作 06/18 10:34
推 Garrys: 推圖文實作分享 06/18 13:06
推 DarthHaHaHaa: 太神了 06/18 13:29
→ chiyoda: 這樣打接地棒會和原來的中性線形成大地電阻(壓差),有狀況 06/18 16:25
→ chiyoda: 時漏電斷路器不會跳脫,有安全之虞 06/18 16:26
推 bunjie: 專業 感謝分享實作的過程 真的不簡單 06/18 16:30
推 yys310: push 06/18 18:03