※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1559303633.A.D24.html
→ q14721472: 你還是寫一下你本身的想法吧 06/01 05:27
→ q14721472: 要注意的就是400MW是三相的值 所以計算時/3 06/01 05:34
→ q14721472: 單相計算 PL=(400M/3)/200M=2/3 pu 06/01 05:35
→ q14721472: SL=PL/pf=(2/3)/0.8=0.833角度37度 06/01 05:36
→ q14721472: IL=(SL/VL)*=0.833角度(-37度) 06/01 05:37
→ q14721472: 傳輸線阻抗Zline標么自己換算 06/01 05:37
→ q14721472: Ef=VL+IL*(j*Xsyn+j*Xtr+Zline) 06/01 05:39
→ q14721472: =1+0.833角度(-37)*(j0.9+j0.09+Zline) # 06/01 05:39
推 hoaliy: 我算1.8pu 06/02 11:28
→ hoaliy: 短路 3878A 06/02 11:37
→ hoaliy: https://ibb.co/ZBH2sqN 06/02 11:39