推 martian001: 第三張圖 因為Qc,所以是負角度? 01/28 18:00
→ wandog: 我發電流取共軛後就解決了 第三張圖 01/28 18:22
→ wandog: 跑去stackexchange問外國人了...不知道貼上的圖片有中文 01/28 23:16
→ wandog: 他們會不會不爽.. 01/28 23:17
→ q14721472: 負載端等效成Y接才比較直觀好解吧 01/29 00:11
→ q14721472: 負載相電壓=500/根號3 線路壓降=I(Rcos+Xsin) 01/29 00:12
→ q14721472: 又因為VAN=負載Y接相電壓 + 線路壓降 01/29 00:13
→ q14721472: VAB=根號3*VAN*角度30度 01/29 00:14
→ q14721472: 剩下的就數據自己代入進去而已 01/29 00:15
→ q14721472: 沒事不要等效成三角接 自找麻煩的解題方式 01/29 00:19
→ q14721472: 至於求Zm 純粹你公式錯了 S少了共軛 01/29 00:26
→ wandog: 樓上大大 其實我知道y接很好解 但是不懂delta接的解法 就 01/29 02:13
→ wandog: 是渾身不自在 01/29 02:13
噓 q14721472: 吃飽太閒哦 01/29 02:41
→ q14721472: IA=Ia-Ic=根號3*Ia*角度-30度 01/29 02:41
→ q14721472: 壓降=|IA|*(Rcos+Xsin)-|IB|*(Rcos+Xsin) 01/29 02:42
→ q14721472: 壓降=|IA|角A*(Rcos+Xsin)-|IB|角A-120*(Rcos+Xsin) 01/29 02:44
→ q14721472: 算了 上面寫錯 01/29 02:47
→ q14721472: 壓降=(IA-IB)*(Rcos+Xsin) 01/29 02:47
→ q14721472: IA-IB=根號3*IA*角度30度 01/29 02:49
→ q14721472: 所以IAB角度=IA*角度30=(Ia*角度-30)*角度30=Ia 01/29 02:51
→ q14721472: 同相位就好算囉 剩下大小是根號3倍的線電流壓降 01/29 02:53
→ wandog: 感謝樓上 :) 01/29 16:42